这种情况基础怎么处理啊?条基,二次强夯?
aiyaya810711
2012年10月15日 09:41:45
来自于地基基础
只看楼主

本人现在做一个重庆的项目外厂区的综合管廊基础设计,地勘报告显示:第一次为素填土层,深度0.4~32.5米,已经在一年半前经过了一次强夯处理,压实土地基承载力为150Kpa,变形模量12Mpa;上部填土中有大块孤石或大块石分布不均匀,呈中密~稍密状,局部松散;下部填土呈松散~稍密状,局部有架空和跨孔现象,随着时间的推移及雨水的浸泡,泥岩的风化,土体势必出现不均匀沉降及失陷,建议桩基础。 问题来了,有部分管廊上部荷载只有200~400kn,如果打桩的话桩进入中风化岩层,桩长要到25~35米,那不是很浪费了啊 ,有没有别的办法!!!!! P}4&J ^

本人现在做一个重庆的项目外厂区的综合管廊基础设计,地勘报告显示:第一次为素填土层,深度0.4~32.5米,已经在一年半前经过了一次强夯处理,压实土地基承载力为150Kpa,变形模量12Mpa;上部填土中有大块孤石或大块石分布不均匀,呈中密~稍密状,局部松散;下部填土呈松散~稍密状,局部有架空和跨孔现象,随着时间的推移及雨水的浸泡,泥岩的风化,土体势必出现不均匀沉降及失陷,建议桩基础。
问题来了,有部分管廊上部荷载只有200~400kn,如果打桩的话桩进入中风化岩层,桩长要到25~35米,那不是很浪费了啊 ,有没有别的办法!!!!! P}4&J ^
免费打赏
jiujiangren1984
2012年10月17日 12:29:13
12楼
我们这设计管架基础,地基承载力特征值为150ka/㎡,浅层独立基础
回复
hbedzcx
2012年10月17日 12:59:55
13楼
如果管廊对变形要求不是很高,条基,做浅基础吧,打桩施工也够麻烦的了。
回复
jenningscoco
2012年10月17日 14:41:32
14楼
己顶,怎么没有人回答呢
回复
samprassi
2012年10月17日 15:33:26
15楼
努力学习,努力实践
回复
pansheng7777
2012年10月17日 15:48:05
16楼
楼主这种情况已经不是考虑承载力的情况了,主要是地基不均匀沉降,这种情况主要还是看地勘部门的意见,建议做桩基础,不然是后患呀!采用机械旋挖法。
回复
zjxuhappy
2012年10月17日 16:21:29
17楼
一个廊子荷载有那么大?
自重的话,不重。
回复
tumulei01
2012年10月17日 16:48:13
18楼
管廊并非特别重要且没有危险性(如剧毒、爆炸等),可以采用浅基础,最好征得业主同意,并在图纸上注明要定期检查、维修;否则只有做桩基础。
回复
swallowhan
2012年10月17日 17:50:37
19楼
二楼正解,我觉得这样做比较合适,做桩基确实太浪费,就算两桩,还得拉地梁,做独基最好!
回复
土木5号
2012年10月17日 17:55:34
20楼
管廊是地下的吧,其荷载应不大,影响深度有限。楼主说一年半前已强夯过一次了,打桩没必要,如碰到大石块很麻烦,费用高。可再一次强夯或采用振动轧道机碾压。注意留沉降缝。
回复
zhx719
2012年10月17日 20:18:21
21楼
级配砂石换填
回复

相关推荐