关于软土路基的处理问题,路面结构下是10m的素填土,不能强夯,要怎么处理?
wx_1587396261489
2020年08月07日 15:58:26
来自于道路工程
只看楼主

如题,关于软土路基的处理问题,路面结构下是10m的素填土,承载力60kpa;素填土下是3-4m的淤泥质土,承载力60kpa;再下面是卵石,承载力320kpa。按理说强夯最适合,但是由于道路旁边是一个防洪堤的挡墙,所以地勘推荐水泥搅拌桩,请问还有没有别的处理方法?或者桩要打多深?请大神解答下,谢谢。

如题,关于软土路基的处理问题,路面结构下是10m的素填土,承载力60kpa;素填土下是3-4m的淤泥质土,承载力60kpa;再下面是卵石,承载力320kpa。按理说强夯最适合,但是由于道路旁边是一个防洪堤的挡墙,所以地勘推荐水泥搅拌桩,请问还有没有别的处理方法?或者桩要打多深?请大神解答下,谢谢。

免费打赏
拟楠健
2020年08月10日 08:33:08
2楼

看一下素填土的含水率和空隙,估计是按照软土处理,进一步计算水泥桩是否满足要求,不行的话就要采取管桩等其他方案。

wx_1587396261489:加固土桩是可以,不过想了解下有没有别的什么更经济的处理方案

回复
小飞掠过
2020年08月12日 11:35:24
3楼

10-14m的淤泥较深,需要验算水泥搅拌桩加固后承载力是否满足要求,建议使用旋喷桩或预制管桩、CFG桩

wx_1587396261489:城市支路的承载力大于100kpa就够了吧

回复

相关推荐

APP内打开