高层住宅楼地下自行车库排烟问题
rain430
rain430 Lv.2
2004年09月07日 00:01:18
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位,高层住宅地下室为自行车库,无窗井,需做机械排烟否?

请教各位,高层住宅地下室为自行车库,无窗井,需做机械排烟否?
免费打赏
sunmei7
2005年02月01日 17:01:35
42楼
同意16楼
回复
wx0716
2005年02月04日 13:21:12
43楼
也就是说可以不做排烟但是要作排风。是这个意思吧。
回复
papa20000126
2005年02月10日 21:59:58
44楼
可以不作机械排烟系统,一般地下自行车库都有对外的入口,且单层面积较小。所以不用做
回复
nky6666
2005年02月12日 19:59:01
45楼
自行车库人员不会作长时间停留,可以认为类似是非易燃品库房,可以不作排烟。如果,走廊为超过20米的内走道,要在走道设机械排烟。
回复
zhouzhichengde
2005年02月23日 10:32:15
46楼
不用做,因为"高规"中对地下室是面积较大,可燃物较多,还有人员长期停留才要排烟.
地下自行车库除了面积大外,自行车就轮胎能着难度还比较大,人除了存车取车估计就剩看车人了,数量又不多,一般来说离出口又近,疏散没什么.
用意14楼意见.
回复
kylecs
2005年03月07日 18:00:40
47楼
我也认为只做通风就行了,不是说做上就肯定没错,增加了不必要的投资,对业主是很不负责任的~~
回复
goodapple123
2005年04月19日 14:48:19
48楼
我也做过,得做哦。
回复
capri_ju
2005年04月19日 16:23:37
49楼
一般不用做排烟的,但是通风还是要做的,我们一般按3次/h计算排风量
回复
lh1996
2005年06月02日 13:15:41
50楼
套用汽车库防火规范比较合理,那就是不用做
回复
vectra
2005年06月02日 15:27:56
51楼
上双速风机,平时排风,消防时排烟。

投资增加不多。又方便火灾时消防人员进入扑救。

如果没有排烟,发生火灾不易扑救,会对上层建筑结构产生破坏,影响安全。

供参考。
回复

相关推荐

APP内打开