请教各位,高层住宅地下室为自行车库,无窗井,需做机械排烟否?
请教各位,高层住宅地下室为自行车库,无窗井,需做机械排烟否?
42楼
同意16楼
回复
43楼
也就是说可以不做排烟但是要作排风。是这个意思吧。
回复
44楼
可以不作机械排烟系统,一般地下自行车库都有对外的入口,且单层面积较小。所以不用做
回复
45楼
自行车库人员不会作长时间停留,可以认为类似是非易燃品库房,可以不作排烟。如果,走廊为超过20米的内走道,要在走道设机械排烟。
回复
46楼
不用做,因为"高规"中对地下室是面积较大,可燃物较多,还有人员长期停留才要排烟.
地下自行车库除了面积大外,自行车就轮胎能着难度还比较大,人除了存车取车估计就剩看车人了,数量又不多,一般来说离出口又近,疏散没什么.
用意14楼意见.
回复
47楼
我也认为只做通风就行了,不是说做上就肯定没错,增加了不必要的投资,对业主是很不负责任的~~
回复
48楼
我也做过,得做哦。
回复
49楼
一般不用做排烟的,但是通风还是要做的,我们一般按3次/h计算排风量
回复
50楼
套用汽车库防火规范比较合理,那就是不用做
回复
51楼
上双速风机,平时排风,消防时排烟。
投资增加不多。又方便火灾时消防人员进入扑救。
如果没有排烟,发生火灾不易扑救,会对上层建筑结构产生破坏,影响安全。
供参考。
回复