请教如何在这种情况下如何求围堰高度?
zhangjianlin
2004年09月05日 12:16:02
只看楼主

我设计一个电排站,电排站位于一个防洪堤内,在电排站附近有一个自流排水涵,在对泵站施工时是靠自流排水涵导流。已知五年一遇枯水洪峰流量,自流排水涵断面尺寸,现在得求围堰高度?不知道怎么可以算出堤内的壅水高度?因为水是靠自流排水涵导流的,而堤内又有一定的库容,请教各位高手,怎么可以计算出堤内的水深!即是围堰高度!

我设计一个电排站,电排站位于一个防洪堤内,在电排站附近有一个自流排水涵,在对泵站施工时是靠自流排水涵导流。已知五年一遇枯水洪峰流量,自流排水涵断面尺寸,现在得求围堰高度?
不知道怎么可以算出堤内的壅水高度?因为水是靠自流排水涵导流的,而堤内又有一定的库容,请教各位高手,怎么可以计算出堤内的水深!即是围堰高度!
免费打赏
hsl1962
2004年09月11日 15:53:54
2楼
知道流量和过水涵尺寸不能计算出水深来吗?我认为可用宽顶堰计算堤内水头
回复
ykwater
2004年09月13日 11:36:10
3楼
应按小型水库洪水调节计算求得回水高度。也可按涵洞过水流量=枯水洪峰流量确定涵前水位。
回复
ykwater
2004年09月13日 11:36:33
4楼
应按小型水库洪水调节计算求得回水高度。也可按涵洞过水流量=枯水洪峰流量确定涵前水位。
回复
zhangjianlin
2004年09月13日 21:49:31
5楼
谢谢指教!用小型水库洪水调节计算不知道库容,所以资料不齐,我想按涵洞过水
流量=枯水流量确定涵前水位的方法。这种方法是否可用PC-1500里的D-1涵、管
计算程序呢?
回复
zlc950614
2004年09月17日 10:01:27
6楼
既然资料不全,无法按小型水库调洪试算,可暂按涵洞泄流公式计算最大来量时
洞前水位,出口处可在施工期开挖成自由泄流,围堰超高可取下限。
回复

相关推荐