接地线电流接近200A
bettermanwrh
2007年05月12日 17:53:42
只看楼主

一套系统两台电机(75KW),一用一备,最近发现一台电机接地线电流接近200A,换用另一台电机后没有此现象发生,接地线选用25mm2软铜线.经过检查发现附近一台26KVA,380/24V变压器对其有影响,该变压器停用后接地线电流为0A,请教为什么?

一套系统两台电机(75KW),一用一备,最近发现一台电机接地线电流接近200A,换用另一台电机后没有此现象发生,接地线选用25mm2软铜线.经过检查发现附近一台26KVA,380/24V变压器对其有影响,该变压器停用后接地线电流为0A,请教为什么?
免费打赏
dreamlive
2008年03月18日 19:56:25
12楼
可能一:电机是不是壳对地了.
可能二:变压器内部是不是短路??或内部接线有问题,使感应电流过大.
问题说清楚点,可能好分析点
回复
brentliu
2008年03月18日 22:56:12
13楼
没看明白什么意思
回复
bettermanwrh
2008年03月24日 17:30:14
14楼
电机没问题,经检查发现附近用电加热的一段沥青管道漏电所致,但不知道为什么?电加热电源为26KVA,380/24V干式变压器。
回复