照明回路三相电流基本平衡。零线发热,零线电流特大。
zhangfd
zhangfd Lv.2
2007年05月06日 16:00:39
只看楼主

一个大型商业项目:14万平米。地下一层,地上四层为精装的卖场。公共区使用节能灯和T4灯管。商铺内为日光灯(电感整流器)。总装容量:14000KVA。设有中央空调,风机变频器等设备。在试电过程中发现公共区域照明回路零线发热,经测试发现三相其本平衡,但零线电流特大。有的时候零线电流接近三相电流和。其他回路电流正常。设备工作正常。请大家讨论是为什么?我该咋处理。

2007年05月07日 12:04:07
12楼



谢谢!!
回复
lingxuct
2007年05月07日 13:01:45
13楼
发现公共区域照明回路零线发热,经测试发现三相其本平衡,但零线电流特大。有的时候零线电流接近三相电流和。其他回路电流正常。设备工作正常。请大家讨论是为什么?
根据三相电量之和为0的原理,“零线电流接近三相电流和”的原因是这“公共区域照明回路”的“三相其本平衡”是假的,实际这三相只接在一相电源上!
要证明这一点,只要在电源的“三相”之间测量电压,有380V是对的,0V就找到原因了。
回复
xcvp1234
2007年05月07日 16:45:45
14楼
3、9、15 次谐波是同相位的,会引起中性线电流增大, 可以测一下谐波分量,加装滤波装置,同意4F的!
回复
sxcxd206
2007年05月07日 16:57:56
15楼
建议楼主得出解决方案后能上来公布一下!
共勉!
回复
yankemin
2007年05月07日 19:48:05
16楼
强烈建议给4楼加分,加粗N线解决不了根本问题(单方面解决载流量问题),谐波仍然存在!
回复
dz5688
2007年05月07日 20:33:26
18楼
一台1000KVA 10KV/0.4的3相变压器在民用建筑(商业步行街)中的总容量如何计算?可带总负荷量为多少?
是每相容量*3=1000KVA 还是每相1000KVA*3=总容量 ? (厂家告知 每相电流为1500A左右。)
按照 相电流=线电流 I=P/U=1000/(1.732*0.4)=1443.4A
回复
dz5688
2007年05月07日 20:40:56
19楼
一台1000KVA 10KV/0.4的3相变压器在民用建筑(商业步行街)中的总容量如何计算?可带总负荷量为多少?
是每相容量*3=1000KVA 还是每相1000KVA*3=总容量 ? (厂家告知 每相电流为1500A左右。)
按照 相电流=线电流 In=Sn/1.732*Un=1000/(1.732*0.4)=1443.4A
回复
wk741208
2007年05月07日 21:11:28
20楼
应该是电力谐波引起
回复
ihf
2007年05月07日 21:39:14
21楼
典型的三次谐波引起的中线电流过大,主要是由于大量使用节能灯引起的
回复
xiaoji_1981
2007年05月07日 22:14:12
22楼
那请问一下,怎么才能解决这个问题呢,希望楼上能给小弟一个建议,我马上也要用多节能灯,希望能很好的解决,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开