一个大型商业项目:14万平米。地下一层,地上四层为精装的卖场。公共区使用节能灯和T4灯管。商铺内为日光灯(电感整流器)。总装容量:14000KVA。设有中央空调,风机变频器等设备。在试电过程中发现公共区域照明回路零线发热,经测试发现三相其本平衡,但零线电流特大。有的时候零线电流接近三相电流和。其他回路电流正常。设备工作正常。请大家讨论是为什么?我该咋处理。

2007年05月06日 20:00:48
2楼
1.加装无功补偿设惫.2.加大N线截面积.
回复
ljs1399
2007年05月06日 22:29:23
3楼
可能是谐波引起的。也有可能电感整流器日光灯有过补偿。我们商场就出现过这种现象。
回复
zhtbjsy
2007年05月06日 22:33:07
4楼
3、9、15 次谐波是同相位的,会引起中性线电流增大, 可以测一下谐波分量,加装滤波装置
回复
sdbzgcy
2007年05月06日 23:34:22
5楼


支持!加装就地无功自动补偿设惫
回复
chym0822
2007年05月07日 00:55:13
6楼
同意4楼说法,3的整数倍谐波是同相位的,会引起中性线电流增大, 可以测一下谐波分量,加装滤波装置。
回复
chym0822
2007年05月07日 00:55:56
7楼
建议版主给4楼朋友加分!
回复
tyd1998
2007年05月07日 02:31:27
8楼
同意四楼的!可这是什么设备引起的?
回复
godlqh
2007年05月07日 08:06:25
9楼
请教:
一台1000KVA 10KV/0.4的3相变压器在民用建筑(商业步行街)中的总容量如何计算?可带总负荷量为多少?
是每相容量*3=1000KVA 还是每相1000KVA*3=总容量 ? (厂家告知 每相电流为1500A左右。)
按照 相电流=线电流 I=P/U=1000000/(1.732*380)=1519A 三相四线照明线路中1个KW的电流为1.5A
每相容量 1519/1.5=1012KW 这样计算对吗? 总容量=每相容量*3 对吗?
如果不是请各位指点
回复
sunbird520
2007年05月07日 08:33:56
10楼
测一下谐波分量,加装滤波装置。
回复
sbudng_06
2007年05月07日 11:55:53
11楼



变压器额定容量为三相容量之和,1000KVA变压器,三相负荷对称,每相可带负荷1000/3(KVA)。三相四线照明线路中单相负荷和三相负荷的总功率不应超过(1000*功率因素)KW。实际上变压器的负荷率一般以60~70%为宜。
回复