求助:喷淋泵一用一备是否允许用一台软启动器带二台泵
lyzht01
lyzht01 Lv.2
2007年05月06日 08:21:51
来自于防雷减灾
只看楼主

请教各位:高层建筑消防喷淋泵一用一备采用软启动,图籍为两台软起器带两台泵,是否可以用一台软起器带两台泵。

请教各位:高层建筑消防喷淋泵一用一备采用软启动,图籍为两台软起器带两台泵,是否可以用一台软起器带两台泵。
免费打赏
suporxgq8
2007年05月10日 11:10:43
2楼
个人认为可以做到
回复
liangxuefengvip
2007年05月10日 22:06:52
3楼
应该可以,我刚装了一个工程就是喷淋泵有一用一备,就是用一台软启动器。ABB软启动器PSS
回复
落叶树
2007年05月11日 00:16:36
4楼
一台软启动器带一用一备两台泵能做到,但不合适。
二路供电、两台泵有备用,中间一台软启动器无备用。

回复
大老猫
2007年05月16日 11:56:38
5楼
我做过的一个工程设,计时用了一台软启动器,采用一拖二的方式。施工图审查时被要求:应选用两台软启动器,喷淋泵互备,软启动器要一对一单独配置。
回复
okkey
2007年05月16日 16:22:27
6楼
消防主泵与备用泵不要共用软启动器
回复

相关推荐

APP内打开