我现在遇到一个工程,4层的住宅楼带半地下室,半地下室为车库。住宅楼部分是一层跃二层,三层跃4层。规范8.4.3条文解释:“在任何火灾条件下,均可使用室内消火栓进行灭火,当一个消火栓受到火灾威胁不能使用时,相邻的消火栓仍能保护该消火栓保护范围内的任和部位,除建筑物最上一层外,不应使用双出口消火栓。布置消火栓时,应保证相邻消火栓的水枪(不是双出口消火栓)充实水柱同时到达其保护范围内的室内任何部位。”
规范8.4.3条文解释:“在任何火灾条件下,均可使用室内消火栓进行灭火,当一个消火栓受到火灾威胁不能使用时,相邻的消火栓仍能保护该消火栓保护范围内的任和部位,除建筑物最上一层外,不应使用双出口消火栓。布置消火栓时,应保证相邻消火栓的水枪(不是双出口消火栓)充实水柱同时到达其保护范围内的室内任何部位。”
在1层和3层设消火栓,其中3层按规范设双阀双栓,那1层呢?1层用单栓达不到2股水柱的要求。