我很难过:应急照明接线怎么处理?
sijia
sijia Lv.2
2004年07月24日 17:47:53
只看楼主

我是做装饰电气设计的,现有一个食堂工程,大厅照明在配电箱用断路器直接控制开关,可几乎每个照明回路都带有备用照明灯具(蓄电池型)及疏散指示标志灯。我原本的设计照明回路是用两根线,(当时土建电气设计时,各照明回路含蓄电池灯具及疏散指示标志灯引线也是两根),后来应甲方要求,参考原土建电气图纸在装饰平面图上增加了蓄电池灯具及疏散指示标志灯,可是,我没有增加每个回路的导线。我也知道应该用三

我是做装饰电气设计的,现有一个食堂工程,大厅照明在配电箱用断路器直接控制开关,


可几乎每个照明回路都带有备用照明灯具(蓄电池型)及疏散指示标志灯。我原本的设


计照明回路是用两根线,(当时土建电气设计时,各照明回路含蓄电池灯具及疏散指示


标志灯引线也是两根),后来应甲方要求,参考原土建电气图纸在装饰平面图上增加了


蓄电池灯具及疏散指示标志灯,可是,我没有增加每个回路的导线。我也知道应该用三


根导线的,可一时大意,忘了改配电系统图,平面图也没有标注导线根数。


现在问题出来了,带蓄电池灯具的照明回路只用两根导线可以吗


如果可以怎么接线,


如果不可以,我该怎么补救呢,一层已经吊顶引线完毕,若让我担负这个责任,恐怕我


就要被老板炒鱿鱼了。


请各位大哥大姐救救我,不然我……完了,呜呜……呜呜……呜…

免费打赏
ppd_nyy
2004年07月25日 15:41:00
12楼

楼主的应急灯回路应当是平时照明用微断控制,进线电源失去以后,无论微断合分,应急组件放电来实现照明。

随便拉跟火线接蓄电池应急组件,因相序与相应灯具不同,不知是否会出线浮充电状态不正常的情况(我觉得没问题)。

你可以找个厂家问问,施工就从配电箱里面拉跟相线出来在吊顶穿管接到每个蓄电池了(按规范增设接线盒),呵呵

回复
ydqzyxd
2004年07月25日 22:09:00
13楼

应急灯具的充电线与控制线应是同一相的

回复
w3556843u
2004年07月26日 06:36:00
14楼
以下是引用ppd_nyy在2004-7-25 15:41:00的发言:

12楼说的办法是可以的,反正必须增加管线,只要灯具还没安装,就可以补救的!不用伤心,人都有犯错误的时候,以后你不就有了经验教训了啊!
回复
ppd_nyy
2004年07月26日 08:43:00
15楼
你告诉老板,说帮他省了不少线呢,应急这块真够混乱的。
回复
menghao1688
2008年01月16日 16:11:58
16楼
这个设计是有问题的,

1,首先,应急照明灯和一般照明灯混接在一个回路,只有两跟线(相线和N线)。如果在应急灯灯头处将相线接入控制端和充电端(并接),回路开关合上时,一般灯亮,应急灯也亮,同时也充电。当回路开关断开时(因为,一般照明有时要关掉),于是应急灯要放电。不合适。

2,如果将上诉接线改为,相线只接入应急灯的充电端,开关合上时,一般灯亮,应急灯不亮,而断开回路开关,应急灯将放电,也不合适。

3,两线的情况用在什么地方呢?1,应急灯回路是专用的。2,混接时,一般照明灯是在就近设翘板开关控制,回路开关一般是总闭合的,(不推荐采用)

4,三线用在什么情况呢?1,有消防联动,强制点亮。2,应急回路是专用的,受回路开关控制应急灯的平时开闭状态。

回复
rendonglin.love
2008年01月22日 11:06:14
17楼
楼主的应急灯回路应当是平时照明用微断控制,进线电源失去以后,无论微断合分,应急组件放电来实现照明。
回复
hanson-foxconn
2008年04月05日 14:08:11
18楼

我比较赞同此观点。
回复
乒坛高手
2008年04月05日 16:24:58
19楼
回复
aann1234567
2008年04月05日 18:52:00
20楼
回复
c283434618
2008年04月09日 11:21:52
21楼
回复

相关推荐

APP内打开