我是做装饰电气设计的,现有一个食堂工程,大厅照明在配电箱用断路器直接控制开关,可几乎每个照明回路都带有备用照明灯具(蓄电池型)及疏散指示标志灯。我原本的设计照明回路是用两根线,(当时土建电气设计时,各照明回路含蓄电池灯具及疏散指示标志灯引线也是两根),后来应甲方要求,参考原土建电气图纸在装饰平面图上增加了蓄电池灯具及疏散指示标志灯,可是,我没有增加每个回路的导线。我也知道应该用三
我是做装饰电气设计的,现有一个食堂工程,大厅照明在配电箱用断路器直接控制开关,
可几乎每个照明回路都带有备用照明灯具(蓄电池型)及疏散指示标志灯。我原本的设
计照明回路是用两根线,(当时土建电气设计时,各照明回路含蓄电池灯具及疏散指示
标志灯引线也是两根),后来应甲方要求,参考原土建电气图纸在装饰平面图上增加了
蓄电池灯具及疏散指示标志灯,可是,我没有增加每个回路的导线。我也知道应该用三
根导线的,可一时大意,忘了改配电系统图,平面图也没有标注导线根数。
现在问题出来了,带蓄电池灯具的照明回路只用两根导线可以吗
如果可以怎么接线,
如果不可以,我该怎么补救呢,一层已经吊顶引线完毕,若让我担负这个责任,恐怕我
就要被老板炒鱿鱼了。
请各位大哥大姐救救我,不然我……完了,呜呜……呜呜……呜…