关于二次保护回路几个问题请教
chenzhe200
chenzhe200 Lv.3
2012年09月23日 10:48:34
来自于继电保护
只看楼主

1、在合闸回路中,继电器J的作用是什么?2、为什么在分闸指示回路上要加入DL的辅助触点?3、合闸闭锁的作用是什么?该回路中s8、s9两个开关是什么的辅助触点,该回路是如何工作的?本人新手,基础很差,可能有些问题问得不得要领,请众前辈不吝赐教。

捕获.JPG

1、在合闸回路中,继电器J的作用是什么?
2、为什么在分闸指示回路上要加入DL的辅助触点?
3、合闸闭锁的作用是什么?该回路中s8、s9两个开关是什么的辅助触点,该回路是如何工作的?

本人新手,基础很差,可能有些问题问得不得要领,请众前辈不吝赐教。

捕获.JPG

免费打赏
dgbyls
2012年09月24日 13:30:44
12楼
学习学习
回复
peopleynzdl
2012年09月24日 14:58:14
13楼
6楼与1楼相互补充说的较全面。
回复
lzhxgx
2012年09月24日 16:01:53
14楼
学习了
回复
ooopsone
2012年09月24日 18:26:22
15楼
呵呵 高手不少。
回复
crystal_2
2012年09月25日 00:04:33
16楼
同意 12#的解答:
J为防跳继电器,当开关KK按下不返回或被黏住,而断路器又闭合在永久性短路故障上,过流脱扣器动作,断路器跳闸,而开关有在闭合位置,于是出现了 合闸-跳闸-合闸-跳闸,如此的反复的动作。将使断路器触头烧毁危机电路,为此加入了防跳继电器J
DL 辅助触点就是 防止合闸线圈长时间带电烧毁,合闸线圈是按照短时大功率设计的,允许的通电时间不得1s,因此断路器合闸后,应立即是HQ断电。分闸回路也是用来限制得电时间的
S8、s9 就是断路器的试验 、工作位置限位开关。
回复
逍遥翁
2012年09月25日 01:16:24
17楼
1、在合闸回路中,继电器J的作用是什么?
继电器J是防跳跃继电器。防止合闸期间断路器因故障跳闸又反复合闸不停跳动。
2、为什么在分闸指示回路上要加入DL的辅助触点?
在分闸指示回路上加入DL的辅助触点就是用来接通跳闸回路和红色信号灯,监视跳闸回路是否完好同时也证明断路器在合闸位置。
3、合闸闭锁的作用是什么?该回路中s8、s9两个开关是什么的辅助触点,该回路是如何工作的?
闭锁是防止在二次回路没得电的时候,用手动合断路器。断路器没有保护。
s8、s9两个开关是定位辅助开关,一个是试验位置,一个是工作位置,也就是说手车只有在这两个位置的其中的一个点位使其触点闭合,闭锁线圈通电断路器才能合闸。因为闭锁电磁铁没有通电的时候其铁芯卡死了合闸机构所以无论是电动或手动均无法合闸。
回复
黑铁匠
2012年09月25日 06:13:58
18楼
学习了,看来这里的高手很多
回复
js高压危险
2012年09月25日 11:01:20
19楼
j:防跳装置,防止合闸期间断路器因故障跳闸又反复合闸不停跳动;
合闸闭锁的作用是:如果断路器不在工作或实验位置,断路器是不能进行合闸的;S8、S9是断路器在工作、实验位置的行程开关触头。
回复
fy17821349
2012年09月25日 12:35:32
20楼
17#应该回答的最好的,顶了,J是防跳继电器。
回复
william19988
2012年09月25日 19:17:15
21楼

回答的详细,完整。
回复

相关推荐