上图所画为电厂厂用低压配电系统图,此图中关于继电保护的问题想请大家给些意见。图中1#电源来自发电厂1#发电机组厂用电6kV高压配电室F-C开关柜,通过电缆敷设至车间6/0.4kV干式变压器高压侧,此电缆长度400米左右,变压器低压侧接车间1段380v母线,2#电源来自发电厂2#发电机组厂用电低压380V开关柜。1#电源为主电源平常一直工作,2#电源为备用保安电源。380V低压系统采用单母线分段备自投配置,那么二次继电保护方案为:1#电源的6kV高压F-C开关柜和车间干式变压器的二次保护和控制信号进1#机组DCS控制系统。低压1#主进线开关、母联开关和2#备用开关的二次信号和控制进2#机组的DCS系统。此方案具体的优劣点想请大家给些建议或者更好的方案
![](https://fd.co188.com/file:///c:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/214143eykzjl6b5b35ygcg.jpg)
![214143eykzjl6b5b35ygcg.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
上图所画为电厂厂用低压配电系统图,此图中关于继电保护的问题想请大家给些意见。
图中
1#电源来自发电厂1#发电机组厂用电6kV高压配电室F-C开关柜,通过电缆敷设至车间6/0.4kV干式变压器高压侧,此电缆长度400米左右,变压器低压侧接车间1段380v母线,2#电源来自发电厂2#发电机组厂用电低压380V开关柜。