案例:发电厂车间低压配电系统二次继电保护方案讨论
电气耐力
2015年12月21日 13:04:58
只看楼主

上图所画为电厂厂用低压配电系统图,此图中关于继电保护的问题想请大家给些意见。图中1#电源来自发电厂1#发电机组厂用电6kV高压配电室F-C开关柜,通过电缆敷设至车间6/0.4kV干式变压器高压侧,此电缆长度400米左右,变压器低压侧接车间1段380v母线,2#电源来自发电厂2#发电机组厂用电低压380V开关柜。1#电源为主电源平常一直工作,2#电源为备用保安电源。380V低压系统采用单母线分段备自投配置,那么二次继电保护方案为:1#电源的6kV高压F-C开关柜和车间干式变压器的二次保护和控制信号进1#机组DCS控制系统。低压1#主进线开关、母联开关和2#备用开关的二次信号和控制进2#机组的DCS系统。此方案具体的优劣点想请大家给些建议或者更好的方案

214143eykzjl6b5b35ygcg.jpg
上图所画为电厂厂用低压配电系统图,此图中关于继电保护的问题想请大家给些意见。
图中
1#电源来自发电厂1#发电机组厂用电6kV高压配电室F-C开关柜,通过电缆敷设至车间6/0.4kV干式变压器高压侧,此电缆长度400米左右,变压器低压侧接车间1段380v母线,2#电源来自发电厂2#发电机组厂用电低压380V开关柜。2015年12月21日 14:44:03
2楼
我觉得低压1#主进线开关、母联开关和2#备用开关的二次信号可以进DCS,但是控制最好别依靠DCS系统,控制应该交由BZT就地实现,以避免DCS检修或故障等原因造成BZT失败。而且,不利于技术管理,毕竟电厂BZT装置和DCS系统是由不同的专业(电气和热工)维护的。个人意见,不妥之处欢迎拍砖。哈
回复
电气耐力
2015年12月21日 15:05:57
3楼
niziqian007 发表于 2015-12-21 14:44 我觉得低压1#主进线开关、母联开关和2#备用开关的二次信号可以进DCS,但是控制最好别依靠DCS系统,控制应该 …我想备自投可以控制开关、DCS也可以控制,只不过平时备自投作为主控,DCS作为后备用。他们之间用闭锁。你的建议也很好。
回复
王校长丶
2016年05月30日 09:13:58
4楼
好资料,谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开