2楼
我认为不会的
回复
3楼
电流互感器二次接地,是防止高压窜入,安全问题。
综保内电流输入单元的接地,与外接线是隔离的,这个接地是抗干扰接地,意义不同,更不是二点接地。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2015-12-12 15:58 电流互感器二次接地,是防止高压窜入,安全问题。综保内电流输入单元的接地,与外接线是隔离的,这个接 …谢谢!那就是说CT二次侧还需要接地是吗?如果没接地,综保那个接地能起到防高压窜入吗?
回复
5楼
建议楼上朋友好好把图纸看清楚,CT二次只在互感器侧接地,综保内电流回路是经过隔离变压器后的接地!
综保内的接地,不是防止高压窜入,是抗干扰接地!!!
回复
6楼
电流互感器二次接地,是防止高压窜入,安全问题。
综保内电流输入单元的接地,与外接线是隔离的,这个接地是抗干扰接地,意义不同,更不是二点接地。
回复
7楼
就说CT二次只在互感器侧接地可以了,综保这边是没有接地的。
综保只有电流输入的四个端子(或6个端子),这些端子不在综保这边接地。
综保电流输入单元是电流/电压转换隔离元件(变压器),在其二次有防干扰接地。
回复