CT二次侧接保护,保护有接地,CT二次侧还需要接地?
心飞无限
2015年11月26日 10:18:06
来自于继电保护
只看楼主

如果X4:4端子还接地,会造成多点接地?

如果X4:4端子还接地,会造成多点接地?

4PQOCZ`MK%[{RGWD`DR96FL.png

免费打赏
showin3690
2015年12月10日 09:00:56
2楼
我认为不会的
回复
lingxuct
2015年12月12日 15:58:24
3楼
电流互感器二次接地,是防止高压窜入,安全问题。

综保内电流输入单元的接地,与外接线是隔离的,这个接地是抗干扰接地,意义不同,更不是二点接地。
回复
心飞无限
2015年12月17日 08:43:56
4楼
ccc___ 发表于 2015-12-12 15:58 电流互感器二次接地,是防止高压窜入,安全问题。综保内电流输入单元的接地,与外接线是隔离的,这个接 …谢谢!那就是说CT二次侧还需要接地是吗?如果没接地,综保那个接地能起到防高压窜入吗?
回复
lingxuct
2015年12月17日 10:26:26
5楼
建议楼上朋友好好把图纸看清楚,CT二次只在互感器侧接地,综保内电流回路是经过隔离变压器后的接地!

综保内的接地,不是防止高压窜入,是抗干扰接地!!!
回复
大虾大虾
2015年12月26日 15:12:09
6楼
电流互感器二次接地,是防止高压窜入,安全问题。

综保内电流输入单元的接地,与外接线是隔离的,这个接地是抗干扰接地,意义不同,更不是二点接地。
回复
lingxuct
2016年01月06日 09:36:24
7楼
就说CT二次只在互感器侧接地可以了,综保这边是没有接地的。

综保只有电流输入的四个端子(或6个端子),这些端子不在综保这边接地。

综保电流输入单元是电流/电压转换隔离元件(变压器),在其二次有防干扰接地。
回复

相关推荐