IT系统二次接地故障时保护电器的动作特性,本处仅讨论4种情况: 1、 IT系统不配出中性线,且设备外露可导电部分共用接地极 单回路 两回路 如图,在忽略线路电抗、变压器阻抗、接触阻抗,并视为为无穷大系统时。 有: 2、IT系统配出中性线 单回路 两回路 假定条件如上种情况,如图情况相当于单相短路。
IT系统二次接地故障时保护电器的动作特性,本处仅讨论4种情况:
1、 IT系统不配出中性线,且设备外露可导电部分共用接地极
单回路
两回路
如图,在忽略线路电抗、变压器阻抗、接触阻抗,并视为为无穷大系统时。
有:
2、IT系统配出中性线
单回路
两回路
假定条件如上种情况,如图情况相当于单相短路。