【北方郎原创】IT系统二次接地故障时保护电器的动作特性
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年09月29日 10:28:34
只看楼主

IT系统二次接地故障时保护电器的动作特性,本处仅讨论4种情况: 1、 IT系统不配出中性线,且设备外露可导电部分共用接地极 单回路 两回路 如图,在忽略线路电抗、变压器阻抗、接触阻抗,并视为为无穷大系统时。 有: 2、IT系统配出中性线 单回路 两回路 假定条件如上种情况,如图情况相当于单相短路。

IT系统二次接地故障时保护电器的动作特性,本处仅讨论4种情况:

1、 IT系统不配出中性线,且设备外露可导电部分共用接地极
图片10.jpg

单回路

图片11.png

两回路

如图,在忽略线路电抗、变压器阻抗、接触阻抗,并视为为无穷大系统时。

有:图片15.png


2、IT系统配出中性线
图片12.jpg

单回路
图片13.png

两回路

假定条件如上种情况,如图情况相当于单相短路。

图片14.png




图片10.jpg


图片11.png


图片12.jpg


图片13.png


图片14.png


图片15.png