我是做成套的,一般柜子的二次端子上会装熔断器来保护二次回路,为什么要用6A的,有什么计算方法吗
我是做成套的,一般柜子的二次端子上会装熔断器来保护二次回路,为什么要用6A的,有什么计算方法吗
2楼
因为控制回路功率不大一般只有几百瓦只有,所以用6A满足保护要求了,有些机构6A就不行,DW15-630的必须要10A以上,有些双电源机构必须要16A 的,
回复
3楼
wd0577 发表于 2015-10-26 12:27 因为控制回路功率不大一般只有几百瓦只有,所以用6A满足保护要求了,有些机构6A就不行,DW15-630的必须要10 …10A,16A的,那控制回路的功率不是有几千瓦吗
回复
4楼
wpy13107762621 发表于 2015-10-26 12:34 10A,16A的,那控制回路的功率不是有几千瓦吗还有个问题请教一下,我们测试用的调试台里装了3个220/6.3的控制变压器,容量却分别是50VA,200VA,3000VA,这三个变压器有什么区别
回复
5楼
控制回路一般6A就够了,没多少功率的
回复
6楼
DW15 合闸电磁铁220V的都有三千多瓦了
回复
7楼
不能一刀切吧,如果是多功能表的电压测量回路,保护熔断器也装6A?
回复