二次布线工艺水平的高低将对产品质量产生直接的影响。过去企业只注重产品的结构性设计及电气性能的改进,而忽视了二次布线工作,造成了二次回路布线工艺落后,方法陈旧。在新的形势下,原来的二次布线工艺已远不能适应新产品开发以及市场发展的需要。 因此,采用新工艺、新技术,使用合适的新型电气附件等,已成为十分迫切的问题。 基本要求 1、按图施工、连线正确。 2、二次线的连接(包括螺栓连接、插接、焊接等)均应牢固可靠,线束应横平 竖直,配置坚牢,层次分明,整齐美观。
1、按图施工、连线正确。
2、二次线的连接(包括螺栓连接、插接、焊接等)均应牢固可靠,线束应横平 竖直,配置坚牢,层次分明,整齐美观。
3、采用线束布线时固定线束应横平竖直布置并应捆扎和固定,捆扎间距不宜大于100mm,水平线束固定间距不宜大于300mm,垂直线束固定间距不宜大于400mm。
4、同一列器件的线号读向尽量保持一致。惯例为从左到右,从下到上,从内到外。
5、二次线截面积要求:
单股导线 不小于1.5mm2,
多股导线 不小于1.0mm2,
弱电回路 不小于0.5mm2,
电流回路 不小于2.5mm2,
保护接地线 不小于2.5mm2;
6、所有二次回路连接导线中间不应有接头,连接头只能位于器件的接线端子或接线端子排上。
7、每个电器元件的接点最多允许接2根线。每个端子的接线点一般不宜接二根导线,特殊情况时如果必须接两根导线,则连接必须可靠。
8、二次线应远离飞弧元件(指断路器、接触器等元件),并不得防碍电器的操作 。
9、电流表与分流器的连线之间不得经过端子,其线长不得超过3米。
10、电流回路宜经过试验端子(作用可以不拆线直接测电流)接至测量仪表。
11、多股导线端部应加冷压端头接线。弱电回路中截面面积小于1mm2的单股导线应采用锡焊或其它合适的方式接线。
12、二次线不得从母线相间穿过。
13、回拉式弹簧端子的联接:
1)硬导线的剥线长度:10 mm左右
2)软导线应套上线鼻子压紧后后再插到端子,注意铜线芯不要露出线鼻子且要压实。
3)合格压接。
4)不合格
5)导线插入端子中,直到感觉到导线已插到底部,上部不能露铜。
14、屏蔽电缆的连接:
1)拧紧屏蔽线至约15 mm 长为上;
2)用线鼻子把导线与屏蔽压在一起;
3)压过的线回折在绝缘导线外层上;
4)屏蔽线采用单端接地。
15、用热缩管固定导线连接的部分。