已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值
bcd0021
bcd0021 Lv.3
2015年07月29日 09:20:07
只看楼主

我知道的口诀配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。但是我想知道具体的计算公式有没有?希望大家不吝赐教,谢谢

我知道的口诀
配变高压熔断体,容量电压相比求。
配变低压熔断体,容量乘9除以5。

但是我想知道具体的计算公式有没有?希望大家不吝赐教,谢谢
免费打赏
qq_1442841891869
2015年09月22日 10:34:06
2楼
250KVA变压器高压额定相电流14.43A,15到20A的熔丝都可以用。简单讲熔丝选型选比高压侧额定电流大个1.3-1.5倍就能用。额定电流算法:容量/(额定电压*根号3)
回复

相关推荐