并联电容器过电压保护二次接线的改进
txye_53619
txye_53619 Lv.9
2015年06月16日 13:10:00
只看楼主

  工矿企业的6—10kV配电,系统中,都装有并联电容器装置。我国并联电容器国家标准规定:工频长期过电压值最高不超过额定电压的1.1倍。因为电压过高,电容器内部游离增大,将产生局部放电;长时间在过电压下运行,电容器的无功输出功率大大增加,造成无功过补偿;电容器本身的有功损耗增大,发热量上升,最终导致热击穿。因此有关规程、均规定,在并联电容器回路应设置过电压保护。 1、存在问题 原一机部、西高所审定的全国通用电气装置标准图集《35/6(10)kV变配电所二次接线》(D267)中,电容器过电压保护接线见图1。图中KV为DJ—111/2m型过电压继电器;KT为JSll型时间继电器。KV整定值一般为110V,返回系数为O.8)即返回值为88V,比额定电压值100V还低。因此,KV实际上是一旦起动,就无法返回。而6~10kV电压短时升高,随即下降至正常电压值的现象较为常见,因此上述接线不能适应电压短时波动的影响。

1、存在问题 20120424000850358.gif
原一机部、西高所审定的全国通用电气装置标准图集《35/6(10)kV变配电所二次接线》(D267)中,电容器过电压保护接线见图1。将KV改为DJ—131/200型,该继电器具有常开及常闭触点各一对。另外增加两个电阻R1、B2,其中R1选用ZGll—20型固定电阻,阻值21000;B2选用ZGll—20A型可调电阻,最大阻值为5000。并将接线图改为图2。 20120424000850359.gif
加入R1、B2的目的,在于KV动作后,降低KV线圈两侧的电压,以提高KV的返回系数。从图2可知,KV动作后其线圈电压为:
20120424000850360.gif
=O.88Un=88(V)
式中:Rkv—KV线圈阻抗,约10000欧
Un--额定电压
R1、R2两者串联后阻值调至及Kv的25%左右,为2500欧。Ukv恰好为KV的返回值。即电网电压低于1.1倍的额定值时,KV触点返回,保护不动作;如长时间高于1.1倍额定值,保护带延时动作于跳闸。
R2可调电阻的作用是使用户可根据自身的情况调整过电压时的返回动作值。在正常运行时,R1和R2被KV的常闭触点短接,并不消耗电能。在过电压动作后,仅短时消耗电能。

20120424000850358.gif


20120424000850359.gif


20120424000850360.gif

免费打赏

相关推荐

APP内打开