现在的电气二次是不是都是用的微机继保,不用设计那些复杂的控制回路了吧

现在的电气二次是不是都是用的微机继保,不用设计那些复杂的控制回路了吧
免费打赏
开心老爸
2014年07月18日 09:20:27
2楼
是10kV以上基本用微机综合继保。380V传统的用的还是挺多的
回复
lingxuct
2014年07月18日 10:12:14
3楼
有楼主想的方面技术,高压断路器是储能式后,自身就有防跳功能了,二次可省掉防跳的部分;
第二,把测量(电流电压)线路接入综保,各保护出口接到跳闸回路就可以了,保护逻辑是综保内部程序的事了。
回复
beida_energy
2014年07月21日 09:10:34
4楼
开心老爸 发表于 2014-7-18 09:20 是10kV以上基本用微机综合继保。380V传统的用的还是挺多的低压的继电保护不就是个断路器嘛!还有啥其他继电器吗?比如电流继电器,时间继电器的,木有啦吧?应该说,现在10KV网络的继电保护基本一设计就是用综保啦。所以,应该说,传统的那些继电器啥的,都被淘汰啦。可是,目前一些大学教材还在费劲的讲这些东西,应该与时俱进嘛!
回复
开心老爸
2014年07月21日 09:20:55
5楼
beida_energy 发表于 2014-7-21 09:10 低压的继电保护不就是个断路器嘛!还有啥其他继电器吗?比如电流继电器,时间继电器的,木有啦吧?应 …断路器只是过载和短路保护。控制回路还是有的。也有继电器,不过和高压不同
回复
beida_energy
2014年07月21日 09:37:02
6楼
开心老爸 发表于 2014-7-21 09:20 断路器只是过载和短路保护。控制回路还是有的。也有继电器,不过和高压不同哦,我还真没有见过。你能举个例子吗?目前的智能断路器,即有电流的整定,也有时间的整定。也没见过非得构成复杂的继电保护电路的。低压的保护,我看到的,就是各种断路器构成的系统图。只有个别的,由于其动作要求,会增加一些继电器,那些多数用于控制。
回复