关于二次保护回路几个问题请教
chenzhe200
chenzhe200 Lv.3
2012年09月23日 10:48:34
来自于继电保护
只看楼主

1、在合闸回路中,继电器J的作用是什么?2、为什么在分闸指示回路上要加入DL的辅助触点?3、合闸闭锁的作用是什么?该回路中s8、s9两个开关是什么的辅助触点,该回路是如何工作的?本人新手,基础很差,可能有些问题问得不得要领,请众前辈不吝赐教。

捕获.JPG

1、在合闸回路中,继电器J的作用是什么?
2、为什么在分闸指示回路上要加入DL的辅助触点?
3、合闸闭锁的作用是什么?该回路中s8、s9两个开关是什么的辅助触点,该回路是如何工作的?

本人新手,基础很差,可能有些问题问得不得要领,请众前辈不吝赐教。

捕获.JPG

免费打赏
hjy630031
2012年09月25日 22:44:44
23楼
来凑个热闹,前面回答得够全面了,胡乱说几句。
1.在合闸回路中,继电器J的作用是什么?
防跳继电器。
2.为什么在分闸指示回路上要加入DL的辅助触点?
这里加个触点保证指示准确。
3.合闸闭锁的作用是什么?该回路中s8、s9两个开关是什么的辅助触点,该回路是如何工作的?
合闸闭锁当然就是在不允许合闸的情况下闭锁了,S8、S9两开关应该是小车试验、工作位置,必须要在其中一个位置才能合闸操作。

[ 本帖最后由 hjy630031 于 2012-9-25 22:50 编辑 ]
回复
奥贝蒂
2012年09月25日 23:42:53
24楼
回复
weizhuofuwzf
2012年09月26日 13:14:22
25楼
S1接通,HQ得电,当DL线圈得电(可没看到DL线圈)时,HQ线圈失电,J线圈得电并自锁,。。。。。。困惑中,这图是不是还有没齐全的?我对断路器这电路还不太明白,呵呵,新手请指教,谢谢!
回复
sdfdzy1998
2012年09月26日 15:00:59
26楼
J
防跳继电器
分闸回路DL防止分闸线圈长时间带电烧坏
S8/S9断路器工作位置,试验位置,作用断路器合闸时必须工作位置或试验位置否则断路器不能合闸
回复
sgangtt
2012年09月26日 21:33:27
27楼
呵呵 高手不少。


回复
philolina
2012年09月27日 08:47:43
28楼
1、继电器J :防跃继电器,作用是防止跳跃,防止合闸期间断路器因故障跳闸又反复合闸;
2、分闸回路串联断路器的合位接点嘛,作用是说明断路器的合闸状态哦,不然去分啥子闸;
3、至于你那个S8,S9嘛,应该还有其他图纸,但是常规来说应该是进车闭锁,就是断路器不在试验位置 也不在工作位置的进车过程中,闭锁合闸。
回复
dgshyjm
2012年09月27日 09:13:40
29楼
学习了,谢谢!!
回复
红苹果
2012年09月27日 09:27:27
30楼
回答都挺好的。。

1、防跳。
2、指示作用,分闸位置时,合闸回路准备,DL辅助点接通灯提示处于分闸位置。
3、合闸闭锁起保护作用;需要闭锁的一般是手车位置及柜门位置还有弹簧储能信号。
这里应该是上面朋友提到的手车工作位置和试验位置。
回复
jongk0
2012年09月27日 16:11:37
31楼
121334521222222222222222222222154211111111122224654231
回复
xjton214
2012年09月27日 17:32:21
32楼

1.防止开关在还没有完全分开的情况下重新合闸,开关在还没有完全分开过程中DL常开接点闭合,继电器J带电,J常闭接点断开,合闸回路断开,起到防止重合作用。
2.加上DL常开辅助接点,是为了让开关在处于和卫士,辅助接点闭合,开关处于待分状态。
分位时,辅助接点断开,跳闸回路断开。
3.看不懂