对于小高层,具体11或12层的二类高层,其应急照明配电的设计,常常被审图公司要求作成变电站单独拉干线供电;在设计中,常想如果采用 每单元的应急照明箱电源从单元住户的总箱处取得,并在灯具上配30分钟蓄电池,这种方式是否可行? 参照供规2.0.3应急电源可以是蓄电池,而且这也是真正的末端(灯具上)互投; 审图人员主要参照了高规9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,。。。 严格说,这两条对应急照明的配电方式都是含糊的,所以,请各同仁发表下自己的看法, “每单元的应急照明箱(针对二类高层建筑)电源从单元住户的总箱处取得,加表独计,并在灯具上配30分钟蓄电池”此设计是否可行,并不违反规范; 在具体应用中此发可以节省大量有色金属和人力;谢谢

2007年04月16日 09:55:29
12楼
我们的应急照明一直采用的单独回路。
楼主何必较这个真呢。
节约,又能节约多少呢,最后吃亏的还是自己。
房地产老板都是些吸血鬼,何必呢。
回复
tkiteasy
2007年04月16日 10:13:44
13楼
按照规范的话 应急照明不用做末端切换 但是由于是消防用电设备 因此按照高规 需要单独回路 这点上很少有讨价还价的余地 毕竟是规范明文规定的
出于保护设计人员 如果时间足够 对于这个工程你可以这样和审图的扯皮:根据民规11.8.9 可以这样做。。。 语气要如对你mm般温柔。。。
以后类似的工程还是给个单独回路好
回复
kanbudong
2007年04月16日 11:18:52
14楼


应急照明配电的设计,常常被审图公司要求作成变电站单独拉干线供电 楼主是说每栋楼的应急照明电源是从小区变电站由专用回路直接供电的?
单元住户的总箱楼主指什么,是电源进建筑物的配电箱(柜)?
12层的住宅应有消防电梯,客梯也按二级负荷供电。如进两路线,第二电源不难取得,不必单电源+蓄电池。
楼主说的配电方案不太明确,画个图最好。
回复
zhangchao-011
2007年04月16日 11:29:58
15楼
学到不少东西。我也经常遇到同样的问题!太好了!!!
回复
langzi8
2007年04月16日 13:06:12
16楼
回复
wang0084
2007年04月16日 16:45:33
17楼
不可以,因为A:消防用电为二极负荷,单元住户总箱为三级负荷,B:消防用电在任何时候都不允许切段(故障除外)
回复
fittermouse
2007年04月17日 09:51:15
18楼
可以从电梯进线箱引电源,2路就可以解决了
回复
a399271080
2007年04月17日 17:23:00
19楼
不可以,因为A:消防用电为二极负荷,单元住户总箱为三级负荷,B:消防用电在任何时候都不允许切段(故障除外)


认同啊!
回复
eyu1023
2007年04月17日 20:53:43
20楼
说个不同意见,我认为是可以的,消防为二级负荷,二级负荷由两路电源供电,你的做法已经满足了两路电源要求(因为有蓄电池),并且此两路电源相互独立,互不影响,末路切换,完全符合要求。审图人员将问题教条化了,对于消防的大用电设备如消防水泵,无法依靠蓄电池来提供应急电源,所以要求其要有两路独立220/380V交流电源供电,如果,你能提供完全能够启动起消防水泵的蓄电池,毫无疑问是可以的
回复
eyu1023
2007年04月17日 21:11:46
21楼
给条规范吧:建筑设计防火规范(GBJ16-87)(修订本)第10.1.2条 火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min。

  第10.1.3条 消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。


以上可以看出,条文中明确规定了应急灯的电源可采用蓄电池,应急灯的电源与其他消防设备的电源还是有所区别的。如果你的应急灯是采用普通灯具的话,必须有两路独立电源进行末端切换,但问题是你的灯具里面带蓄电池,已经具备了两路独立电源的条件。
我觉得你们的审图员是在无理取闹
回复