关于应急照明的一个配电问题
echo9734
echo9734 Lv.3
2007年04月14日 22:40:36
只看楼主

对于小高层,具体11或12层的二类高层,其应急照明配电的设计,常常被审图公司要求作成变电站单独拉干线供电;在设计中,常想如果采用 每单元的应急照明箱电源从单元住户的总箱处取得,并在灯具上配30分钟蓄电池,这种方式是否可行? 参照供规2.0.3应急电源可以是蓄电池,而且这也是真正的末端(灯具上)互投; 审图人员主要参照了高规9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,。。。 严格说,这两条对应急照明的配电方式都是含糊的,所以,请各同仁发表下自己的看法, “每单元的应急照明箱(针对二类高层建筑)电源从单元住户的总箱处取得,加表独计,并在灯具上配30分钟蓄电池”此设计是否可行,并不违反规范; 在具体应用中此发可以节省大量有色金属和人力;谢谢

2007年04月18日 17:13:22
22楼

赞成!
回复
yuzi40277738
2007年11月04日 18:12:21
23楼
我就这么做的
回复
echo9734
2007年11月13日 22:42:24
24楼
谢谢各位的讨论;沟通已经成功;但明确我此处的高层为二类高层中的11+1层;18层的还是过来两路吧;
回复
duanyu1218
2008年01月08日 20:51:05
25楼
我也正为这个烦恼呢.这下总算学习到了。谢谢各位!