为什么电容补偿柜电容用了3个月后容量减半
chh981
chh981 Lv.2
2007年04月12日 09:14:46
只看楼主

本厂1台1250KVA变压器.主要负荷为电焊机,车床等电动工具.配置了40Kvar*10(400Kvar)电容补偿柜。用CJ19型交流接触器,没有配电抗器。正式送电运行3个月后发现电容补偿柜电容基本上损坏``进线柜电流在400-500A时10组电容全部投上去只能补偿到0.8。请教各位大侠该如何解决。会不会是有偕波造成的啊。。。

2007年04月26日 20:20:10
12楼
三相电流会平衡吗?
回复
whr0510
2007年04月27日 07:55:34
13楼
主要是谐波,其次是容量低。建议增加容量并加电抗器。(whr0510)
回复
xin20019
2007年04月27日 12:20:54
14楼
动态补偿
回复
hn4s1812
2007年04月27日 15:15:21
15楼
长见识,继续讨论呀
回复
hubeixp
2007年04月28日 09:47:10
16楼
我认为有如下原因:
1.三相不平衡,因为电焊机为单相380V负载
2.谐波影响,负载是感性的(注:谐波用电流表是测不出来的)
3.容量低,应加用电抗器
4.接触器一定要为补偿专用的,要保证使用寿命
回复
yangchungounchen
2007年04月28日 15:32:26
17楼
是谐波,再都电焊机及机床都是暂时工作制,变化很快的,接触器式根本跟不上它的投切速度,很容易赞成电容器,接触器,熔断器的损害,依你的情况,我认为接触器熔断器损失的程度比电容器高,如果你的电容器损失大的话,我认为你的电容器质量不是很好
回复
wysh
2007年04月28日 15:50:54
18楼
1.更换质量好的电容器,适当增加电容器的容量,1250的变压器配750kVAR电容器。
2.更换后带负载测量(一定要加上负载,空载投电容器测量没有意义)电容回路的负载电流-如果电流超过电容器额定电流较大则为谐波造成,需加适当电抗器,限制谐波电流-最好安装消谐装置。
回复
l0577
2007年05月22日 13:30:47
19楼
谐波治理装置/滤波补偿装置
中频炉、直流轧机、整流变频设备等负载工作时产生大量的谐波电流,如不治理的话将严重影响电网及电网中的敏感负载安全运行,再则如直流轧机、整流变频设备等负载工作时产生大量的谐波电流,传统的无功补偿装置(电容柜)由于不能抵抗并消除谐波的干扰,根本无法正常投入运行,即使电容柜能够投入运行也会在短时间内出现烧保险、爆电容等情况,十分危险。并且功率因数普遍偏低(一般为0.6~0.7之间),电能浪费严重,每月电费罚款金额巨大。如不治理的话除直接影响工厂的经济效益外还会严重影响电网及电网中的敏感负载安全运行。
本公司的谐波治理装置能够有效解决上述问题,既能治理谐波又能补偿无功,可彻底解决谐波污染及提高功率因素,经济效益明显,一般可在3个月左右收回投资成本。


动态无功补偿装置
适用于轧钢机、电弧炉、大功率电解、晶闸管直流调速及整流设备等,具有响应快,实时综合补偿谐波、无功、三相不平衡、电压波动治理等功能。可以补偿系统的无功功率、提高功率因数、调整电网电压、降低线损、改善供电及提高供配电设备的利用率,稳定电网电压波动,使电压波动范围达到国家标准。


DFC-T 调谐式低压无源电力滤波装置
适用于0.4~1KV的电压系统中的中频炉、直流轧机等负载,由L-C组成的调谐式无源滤波装置采用智能控制器,自动投切,既能治理谐波又能补偿无功,谐波电流消除率可达到70~90%,cosφ可提高到≥0.91~0.95,治理后母线电压谐波总畸变率达到国家标准,可节约电费7~8%,滤波效果显著。


DFC-F 低压非调谐式无功滤波补偿装置
适用于0.4~1KV电压系统中,因谐波超标引起无功补偿柜无法正常投入或投入后损坏电容器、保险管等器件的场合如直流轧机系统。本装置采取在电容支路中串联固定电抗率的电抗器(如5.5%、6%、13%)的方法避免电容损坏,既能治理谐波又能补偿无功,使无功柜投运正常。本装置采用模块化结构,智能化控制,补偿基波无功为主,谐波治理为次,补偿后的功率因数≥0.95,并有抑制谐波作用,节能效果显著。一般三个月即可收回成本。

产品主要特点: 
1、针对用户系统专门设计制造,消除特性谐波如:5次、7次、11次、13次等,滤波效果明显。
2、既能治理谐波又能补偿无功,治理后谐波电流达到国家标准要求,视负载不同平均可节电7-30%左右(COSφ提升到0.96以上)。
3、滤波装置投入后用电质量可明显改善,可改善冲击负载引起的电流冲击,减少电压波动和抑制电压闪变,提高电压稳定性,改善电压质量。功率因数可提高到0.96以上,使用户线损降低可提高配电变压器的承载效率,经济效益明显。
4、采用高性能真空开关投切各滤波支路,完善的控制系统,保护功能齐全,具有短路保护、过压保护、过流保护等,运行可靠,操作简单。

谐波治理后带来的好处:
1、谐波治理装置后,经供电局相关部门验收合格后,可从相关部门退回相应的供电用电质量保证金,扩大企业的现金流。
2、安装谐波治理装置后,有效的降低了谐波电流,增加了变压器的有效容量,可增加相应的带载能力,减少扩容所需的投资。
3、安装谐波治理装置后,可有效的降低变压器的损耗,提高变压器的安全运行系数,起到节能降耗的目的。


联系人;刘剑0577-81663238
回复
geda2005
2007年05月22日 17:20:23
20楼
呵呵 谐波导致电容过载 然后引起电容频繁激穿 再恢复
所以很容易就坏了
建议:每个回路上加个电抗 6%
电焊机动作快 冲击大 估计用接触器跟不上 干脆就投着待着
电容器最好选择450V产品 
多备几个电容放着 坏了就换一个 

如果以上的办法无法解决 可以选择换电容柜  比方说我们公司的产品 嘿嘿 
回复
hdchintcxl
2007年05月24日 22:11:20
21楼
为什么电容补偿柜电容用了3个月后容量减半?
因为现在的电力电容器一般都是自愈式的,所谓自愈式就是电容器遭受高压击穿后自行恢复。电容器快速容量减少,说明电容器经常遭受过压击穿,电容器自愈点越来越多,有效面积越来越少,因此容量越来越小。
要找到过压的原因,从楼主的陈述看,主要负荷有电焊机。由于电焊机工作周期快,为了无功补偿,一般都将补偿控制器的延时调得较短,让无功补偿跟上电焊机的工作。这样会引起电容器来不及放电,电容器投入时,电容器上的残余电压容易与电网上的电压迭加而发生过压。
楼主看看是不是这样啊?如果是的话,建议采用无涌流电容投切器。请咨询:http://www.sz6rf.com
另外,不要选择金属化薄膜的电容器,要用“铝膜”电容器,铝膜电容器用铝膜卷绕而成,而不是用金属化膜卷绕而成的。自愈时自愈点小,耐用得多。请咨询:http://www.sz6rf.com


我支持!
回复