为什么电容补偿柜电容用了3个月后容量减半
chh981
chh981 Lv.2
2007年04月12日 09:14:46
只看楼主

本厂1台1250KVA变压器.主要负荷为电焊机,车床等电动工具.配置了40Kvar*10(400Kvar)电容补偿柜。用CJ19型交流接触器,没有配电抗器。正式送电运行3个月后发现电容补偿柜电容基本上损坏``进线柜电流在400-500A时10组电容全部投上去只能补偿到0.8。请教各位大侠该如何解决。会不会是有偕波造成的啊。。。

2007年04月12日 16:04:26
2楼
谐波可能是问题,容易造成电容烧毁,但是现在只补偿到0.8,可能是电容质量(介质)不好,或者是功率表不准
回复
扬州华锦电气
2007年04月12日 16:09:28
3楼
你可以看看这里,他的情况和你是差不多的:http://co.163.com/forum/content/219_644581_1.htm
回复
sq600118
2007年04月14日 10:22:47
4楼
电感元件多,需要的补偿容量也要相应的增加,这样才能满足要求.1250KVA的变压器补偿400Kvar有点低,用CJ19型交流接触器,没有配电抗器,单只容量又那么大,如果投切时间间隔太短,太过于频繁,电容放电时间不够,如果在次投入的话,将会产生涌流而使CJ19型交流接触器损坏或电容损坏!
回复
chh981
2007年04月14日 22:59:53
5楼
``那就是不是电容柜配置的容量小了吗?但是新的时候只投入5组就满足要求了``最近也没增加什么设备啊。
回复
gao428
2007年04月18日 22:28:57
6楼
为什么电容补偿柜电容用了3个月后容量减半?
因为现在的电力电容器一般都是自愈式的,所谓自愈式就是电容器遭受高压击穿后自行恢复。电容器快速容量减少,说明电容器经常遭受过压击穿,电容器自愈点越来越多,有效面积越来越少,因此容量越来越小。
要找到过压的原因,从楼主的陈述看,主要负荷有电焊机。由于电焊机工作周期快,为了无功补偿,一般都将补偿控制器的延时调得较短,让无功补偿跟上电焊机的工作。这样会引起电容器来不及放电,电容器投入时,电容器上的残余电压容易与电网上的电压迭加而发生过压。
楼主看看是不是这样啊?如果是的话,建议采用无涌流电容投切器。请咨询:http://www.sz6rf.com
另外,不要选择金属化薄膜的电容器,要用“铝膜”电容器,铝膜电容器用铝膜卷绕而成,而不是用金属化膜卷绕而成的。自愈时自愈点小,耐用得多。请咨询:http://www.sz6rf.com
回复
gao428
2007年04月20日 23:13:49
7楼
楼主怀疑是谐波造成的,也不是没有道理的。用钳形表测量电容器电流便可知道,如果大了很多,便是谐波在捣鬼。赶快找专业单位治理谐波。
回复
chh981
2007年04月22日 01:13:36
8楼
谢谢各位我们以联系电容厂家来解决问题
回复
lyq13703983100
2007年04月25日 11:53:18
9楼
不用再怀疑,就是谐波惹的祸!

回复
成套毛毛
2007年04月26日 12:55:58
10楼
有道理呀
回复
xmlhg66
2007年04月26日 19:09:39
11楼
我对楼上的各位讨论再补充一点,其他已投运的电容器对其产生涌流,使其寿命降低,要有限涌流措施.