为什么电容补偿柜电容用了3个月后容量减半
chh981
chh981 Lv.2
2007年04月12日 09:14:46
只看楼主

本厂1台1250KVA变压器.主要负荷为电焊机,车床等电动工具.配置了40Kvar*10(400Kvar)电容补偿柜。用CJ19型交流接触器,没有配电抗器。正式送电运行3个月后发现电容补偿柜电容基本上损坏``进线柜电流在400-500A时10组电容全部投上去只能补偿到0.8。请教各位大侠该如何解决。会不会是有偕波造成的啊。。。

2007年05月25日 09:42:11
22楼
多半是该厂内的部分负载产生了5次、7次、11次、13次谐波;电网中有较大的谐波电流,无功就很难补偿到位,即便暂时能补偿,电容的使用寿命也非常短或电容爆炸。建议在补偿柜中串联6%的电抗器和使用质量好的滤波电容器就可以解决!
我公司专业生产自动无功补偿柜和动态无功补偿装置(动补装置)。
电话:13736721966,0577-88827643
温州现代电力成套设备有限公司 刘湘衡
回复
youbihan
2007年06月14日 18:18:41
23楼
哎,我们这也出现了这种问题,而且还经常性的,晕菜了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
bolide77
2007年07月10日 11:23:50
24楼
要用“铝膜”电容器,铝膜电容器用铝膜卷绕而成,而不是用金属化膜卷绕而成的。不知道这位仁兄所说的这种电容器有1000v以下的么???我想长长见识!~~~~~~~~
回复
lyq13703983100
2007年07月10日 18:04:13
25楼
电容器加不加电抗器要因地制宜地去考虑!

该加的就不要省去!

汽车厂 大中型煤矿 煤机厂等等工业场合最好加上电抗率为6%左右的串联电抗器!
回复
xqh62783988
2007年08月09日 13:05:23
26楼
有可能是电容器本身的问题,接触器上面是用保险丝,还是用其它的,保险丝断也是个原因
回复
lsc136
2007年08月11日 14:22:20
27楼

说的没错,我以前用过正泰的电容,一般半年后就涨肚了,容量变小了。一般配电柜的质保是一年,半年不到就要去换,这样花了人力,物力,不划算啊,用好一点的电容,省事省钱省心。
回复
ac20
2008年07月10日 10:40:09
28楼
三相不恒度是多少啊.是不是你单位单向负荷过多啊.电容是三相的.当有单向感负荷时.投入不不投运都会让功率因数变差.
回复
markmean
2008年07月12日 12:11:33
29楼
建议:
找专业的波治理厂家进行谐波测试,看看谐波含量有多大,有几次谐波,然后进行相关的改造 ,本人感觉应该是谐波原因
回复
wysh
2008年07月12日 21:54:01
30楼

这位兄台可是电容厂家的?能否进一步的分析下电容器用“铝膜”和‘金属化膜’各自不同的特点?
回复
wysh
2008年07月12日 22:08:48
31楼

疙瘩兄,问题得找到根源后根治之,而不是坏了就换,治标不治本,于己于人都无益也!
疙瘩兄,你们公司碰到如此情况了吗?如果碰到了是如何解决的呢?请不吝赐教
回复

相关推荐

APP内打开