一个配电线路(主开关为30mA的漏电断路器)最多允许多少台电脑同时工作?
hlcwddl
hlcwddl Lv.2
2003年09月13日 08:42:00
来自于断路器
只看楼主

大鼻山兄,请看: (GB13955-92)中5.3规定:“根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定动作电流。选择漏电保护器的额定动作电流时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常泄漏电流值,必要时可通过实际测量取得被保护线路和设备的泄漏电流值;选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2倍”。

大鼻山兄,请看:
<漏电保护器安装和运行> (GB13955-92)中5.3规定:“根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定动作电流。选择漏电保护器的额定动作电流时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常泄漏电流值,必要时可通过实际测量取得被保护线路和设备的泄漏电流值;选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2倍”。

免费打赏
rocky5678
2008年01月08日 10:45:45
62楼
我们单位也是能带了10台多的电脑`~2台打印机``也没什么问题``~
回复
mr_yon
2008年01月09日 19:41:25
63楼
这个我专门做过测试,当时为一中学计算机教室做电控箱,为此亲自去现场试的,联想网校系统同一品牌的电脑,什么配置没在意,全部地埋插座,我们选用C45N Vigi 30mA 2P63A的开关做的测试,最多只能启动31台电脑,第32台就掉闸,启动21台后同时启动10台也不会跳,由于6台为一排,每排一回路3*4平方的线引至电控箱,因此我们最终决定用一只C45N Vigi 2P 32A 30mA的开关控制两排,即一只开关控制12台电脑,60台电脑共用5只开关控制,使用多年没有任何问题.
回复
q54588603
2008年05月11日 08:37:22
64楼

一台电脑如果300W的话,1KW大约9个计算电流,带不了7个,最多6个吧
回复
q54588603
2008年05月11日 08:40:37
65楼

你的线大了当然没问题了,我还以为你是2.5的呢#17
回复
cdcdkgc_wlx
2008年06月19日 17:07:43
66楼
请问:电脑泄漏电流是通过机壳----PE线----地 吗?
回复
demon_flash
2008年07月21日 09:29:49
67楼
学习了,我们公司的带了8台,一台打印机,没有问题啊
回复
taurus_jtj
2008年07月21日 10:16:50
68楼

这个内容讨论的太好了,受益匪浅!!
回复
beee0301
2008年08月05日 10:19:29
69楼
:lol 果然精华帖子~
回复
cckkjj
2008年09月26日 15:30:51
70楼
我单位计算机教室现在在用的是DPNvigi、C16A、30MA的漏电开关,2.5的线,带12台电脑。要是同时启动(断电后再送电)就跳闸。除此之外几年下来都正常。