【求解】主开关25A,分开关20A,审图说不匹配!
xuxizhong
xuxizhong Lv.7
2011年08月22日 10:57:09
只看楼主

一个办公楼N多个小办公室,没个办公室主线6平方BV,断路器25A;分开关插座4平方BV,断路器20A,还有一照明回路2.5BV,断路器16A。审图说主开关25A与插座开关20A不匹配!请问高手,何来的不匹配。

一个办公楼N多个小办公室,没个办公室主线6平方BV,断路器25A;分开关插座4平方BV,断路器20A,还有一照明回路2.5BV,断路器16A。审图说主开关25A与插座开关20A不匹配!请问高手,何来的不匹配。
aidexianqi
2011年08月22日 11:31:18
2楼
6平方应配断路器32A,一般小办公室插座回路16A/2.5平方足矣
回复
rk5707
2011年08月22日 13:21:17
3楼
审图的意思可能是选择性!!

欢迎加入电气设计交流群169342340
回复
asmdl
2011年08月22日 16:15:42
4楼
有可能越级动作。
回复
yeeha21
2011年08月22日 17:08:14
5楼
把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
ad_zjw
2011年08月22日 17:40:36
6楼
末端箱开关要有选择性很难,而且也没必要,审图太认真了。
回复
l13591991255
2011年08月22日 18:26:14
7楼
非重要负荷,不需要考虑选择性,审图办有问题。
回复
hhhcaics
2011年08月22日 18:31:02
8楼
这个还得看计算电流吧 如果大点就选32
回复
madact
2011年08月22日 19:41:19
9楼
非重要负荷可以不考虑选择性,如考虑选择性匹配上级应大于下级2个级别。

要么上级32A下级20A;要么上级25A下级16A
回复
xuxizhong
2011年08月23日 09:13:43
10楼
敢问6平方线能配32A断路器吗?单相情况下6平方线是31A!审图会不会提!!!
回复
tzjdldy
2011年08月23日 09:36:08
11楼
末端考虑选择性确实有点难;6平方线配25A断路器,10平方线配32A断路器比较合理。
回复

相关推荐

APP内打开