低压配电进线处的避雷器,为什么装在主开关下桩头,而不是上桩头。
bjx1025
bjx1025 Lv.7
2011年01月29日 15:07:04
只看楼主

低压配电进线处的避雷器,为什么装在主开关下桩头,而不是上桩头。

低压配电进线处的避雷器,为什么装在主开关下桩头,而不是上桩头。
xingtianyiyi
2011年01月30日 07:33:23
2楼
避雷器连接在总开关的下口,当发生雷击时,避雷器动作,给总开关一个信号,迫使总开关跳闸,从而保护下面的线路和用电器。
回复
boeing_s
2011年01月30日 09:47:13
3楼
避雷器动作并给总开关信号跳闸?第一次听说
避雷器如果正常动作了,总开关根本就不应该动作
除非避雷器被烧毁
回复
米克
2011年01月30日 09:58:06
4楼
好像保护下口的电器设备吧
回复
yds-703
2011年01月30日 10:01:33
5楼
这个问题我也很想问问!一直没有找到答案
难道只是为了便于检修更换吗
回复
boeing_s
2011年01月30日 10:05:14
6楼
而且话说回来,如果是低压总配的框架式断路器,一般都带微处理器的脱扣器,那种东西根本就经不住浪涌
浪涌保护器就是该装在上桩头
用户侧的负载需要保护,开关也需要保护
至于ls说为了检修,浪涌保护器前都有断路器或者熔断器,不需要通过断总开关来进行浪涌保护器的维护和更换

[ 本帖最后由 boeing_s 于 2011-1-30 10:06 编辑 ]
回复
bjx1025
2011年01月30日 15:42:52
7楼


浪涌给总开关一个信号? 没见过
没答案啊。`求高手解答
回复
bjx1025
2011年01月30日 15:51:55
8楼



有点道理。
回复
wyl2004_9176
2011年01月30日 22:10:24
9楼
目的就是保护开关下端负荷的,上端线路由上级避雷器保护,不知道大家是否见过高压避雷器都是安装在用户第一级开关(最早户外刀开关)下端的。
回复
lanzige
2011年01月30日 23:10:21
10楼
回复
bjx1025
2011年01月31日 09:36:24
11楼
回复

相关推荐

APP内打开