封闭母线主开关电流整定的问题
fdjxh
fdjxh Lv.2
2010年05月25日 09:34:12
来自于电站工程
只看楼主

请问各位:2000A封闭母线主开关整定电流为2000A还是1600A;1600A封闭母线主开关整定电流为1600A还是1250A;

请问各位:
2000A封闭母线主开关整定电流为2000A还是1600A;
1600A封闭母线主开关整定电流为1600A还是1250A;
lingxuct
2010年05月25日 12:35:43
2楼
不是按母线定,而是按负载和电源变压器的额定电流定。
回复
宁静致远行
2010年05月27日 19:37:47
3楼
是保护的,还是开关的额定电流,要说清楚.
回复

相关推荐

APP内打开