关于户内进线主开关的设置问题
moller2009
moller2009 Lv.9
2009年11月06日 14:50:01
只看楼主

户内进线主开关到底是采用断路器还是隔离开关的为好?住宅设计规范中应该使用双极断路器,但审图时,审图人员提出使用隔离开关,不知各位高手在设计时怎么选用的?

户内进线主开关到底是采用断路器还是隔离开关的为好?
住宅设计规范中应该使用双极断路器,但审图时,审图人员
提出使用隔离开关,不知各位高手在设计时怎么选用的?
qiqi19801209
2009年11月06日 16:38:46
2楼
建议用隔离,没必要增加一层保护;

在层箱出线应该有断路器了!
回复
混在电气
2009年11月06日 19:45:28
3楼
同意二楼的说法,只是实际上很多人不是习惯用断路器。
回复
ahha2001cn
2009年11月06日 20:56:17
4楼
还是用隔离开关吧,一条线上两个断路器没有意义!更没有选择性可言
回复
tank-----no.1
2009年11月06日 21:35:13
5楼
需要掌握隔离开关的意义。
回复
红苹果
2009年11月07日 00:57:46
6楼
民用这块不好说,断路器和隔离都行,选择断路器就要注意上下级配合问题。
即使选择隔离开关,跟工业所说的不一样,这小隔离开关和断路器差不多,是看不到所谓的明显断点的。
所以,设计时候有人选择断路器,有人选择隔离开关。
回复
gzmo
2009年11月08日 15:03:33
7楼
折中把,用负荷开关把 大家说说这样有没有问题呢?
回复
hero_2008
2009年11月09日 09:07:34
8楼
现在的住宅进线总开关设计大多数都是使用双极断路器了。:handshake
低压隔离开关不就是闸刀开关带保险丝嘛!N年以前用的了。
回复
wa.tclysys
2009年11月09日 10:32:24
9楼
我认为还是用断路器吧!不知各位为什么要选择隔离开关?
回复
sclhj
2009年11月09日 11:06:32
10楼

兄弟伙,这个提问存在条件不清晰(到底是一二级配电总归处,还是户内三级开关箱?),同时目前大多数城市都要求按户表工程实施,具体配置要当地供电部门审定。
回复
sclhj
2009年11月09日 11:15:15
11楼
还有“规范是人定的”--从纯技术角度讲我国现行住宅电气设计规范部分要求已经大大高出国际电工标准了,这主要是从国情出发,同时也是垄断企业维护自身利益的需要。
回复

相关推荐

APP内打开