大鼻山兄,请看: (GB13955-92)中5.3规定:“根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定动作电流。选择漏电保护器的额定动作电流时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常泄漏电流值,必要时可通过实际测量取得被保护线路和设备的泄漏电流值;选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2倍”。

大鼻山兄,请看:
<漏电保护器安装和运行> (GB13955-92)中5.3规定:“根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定动作电流。选择漏电保护器的额定动作电流时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常泄漏电流值,必要时可通过实际测量取得被保护线路和设备的泄漏电流值;选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2倍”。

免费打赏
rxf760916
2006年04月05日 12:19:39
32楼
我个人认为3个答案都是可以的
回复
lanqiulangzi
2006年04月05日 14:42:50
33楼
接了8个电脑,一个DVD,一个引水机.没出啥毛病!
回复
davidying
2006年04月14日 15:09:27
34楼
我认为还要取决于电脑电源的质量,我原来接了十多台电脑,结果经常漏电保护跳闸。后来改接每路8台以下就正常了。
回复
mjbox6
2006年04月17日 22:42:10
35楼
泄漏电流三相矢量叠加能有多少?
回复
dajiangshang
2006年04月20日 19:55:33
36楼
一般2.5平方的BV线带六台
我也持此观点。。。
回复
jessica_winter
2006年06月22日 14:08:39
37楼
《建筑工程电气设计》中有一个“荧光灯、家用电气及计算机泄漏电流表”,表中的数据为移动式计算机泄漏电流1mA,固定式计算机泄漏电流3.5mA,组合式计算机泄漏电流15mA。
供大家参考。
回复
hsy2wl
2006年06月25日 13:41:08
38楼
你那么做用是不是可以用的,就是不寿命不长
回复
aann1234567
2006年06月30日 22:36:59
39楼
支持楼上的,时间长了会老化的
回复
zzq8899
2006年07月03日 11:15:22
40楼
现在电脑的功率就不能一概而论,所以答案也很难确定
不过一般给电脑配电一个回路(BV2.5 空开16A) 6台以内是最合适的
回复
fzhch1980
2007年03月29日 11:57:08
41楼
同意12楼,电脑的漏电值也会因安装问题不等,漏电开关质量也会影响