大鼻山兄,请看: (GB13955-92)中5.3规定:“根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定动作电流。选择漏电保护器的额定动作电流时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常泄漏电流值,必要时可通过实际测量取得被保护线路和设备的泄漏电流值;选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2倍”。
大鼻山兄,请看:
<漏电保护器安装和运行>
(GB13955-92)中5.3规定:“根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定动作电流。选择漏电保护器的额定动作电流时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常泄漏电流值,必要时可通过实际测量取得被保护线路和设备的泄漏电流值;选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2倍”。
漏电保护器安装和运行>
32楼
我个人认为3个答案都是可以的
回复
33楼
接了8个电脑,一个DVD,一个引水机.没出啥毛病!
回复
34楼
我认为还要取决于电脑电源的质量,我原来接了十多台电脑,结果经常漏电保护跳闸。后来改接每路8台以下就正常了。
回复
35楼
泄漏电流三相矢量叠加能有多少?
回复
36楼
一般2.5平方的BV线带六台
我也持此观点。。。
回复
37楼
《建筑工程电气设计》中有一个“荧光灯、家用电气及计算机泄漏电流表”,表中的数据为移动式计算机泄漏电流1mA,固定式计算机泄漏电流3.5mA,组合式计算机泄漏电流15mA。
供大家参考。
回复
38楼
你那么做用是不是可以用的,就是不寿命不长
回复
39楼
支持楼上的,时间长了会老化的
回复
40楼
现在电脑的功率就不能一概而论,所以答案也很难确定
不过一般给电脑配电一个回路(BV2.5 空开16A) 6台以内是最合适的
回复
41楼
同意12楼,电脑的漏电值也会因安装问题不等,漏电开关质量也会影响
回复