大鼻山兄,请看: (GB13955-92)中5.3规定:“根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定动作电流。选择漏电保护器的额定动作电流时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常泄漏电流值,必要时可通过实际测量取得被保护线路和设备的泄漏电流值;选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2倍”。
大鼻山兄,请看:
<漏电保护器安装和运行>
(GB13955-92)中5.3规定:“根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定动作电流。选择漏电保护器的额定动作电流时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常泄漏电流值,必要时可通过实际测量取得被保护线路和设备的泄漏电流值;选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2倍”。
漏电保护器安装和运行>
12楼
以下是引用dunyf在2003-12-21 20:31:00的发言:
RCD整定电流应大于正常泄露电流的2倍(国家标准),1台电脑允许泄露电流3.5mA,7台共24.5mA,考虑同期系数0.6,为14.7,14.7x2=29.4mA<30mA,比较合适。
就一个单相回路,再考虑0.6的同期系数,显然不妥;若有系数,也应该是1。因为这几台电脑完全可能(而且经常)同时使用(像设计院绘图室)。
回复
13楼
"上述计算中采用了负荷计算中同期系数的概念,但是这两者之间是有区别的。首先,泄漏电流不同于额定工作电流,它不能通过计算得到准确数值;其二,计算式中的电器设备的泄漏电流是合格用电设备允许的最大值,正常情况下会应小于这一数值;其三,随着设备使用时间的增加、绝缘老化以及受潮等,泄漏电流会逐渐增加;其四,当设备不工作时,带电设备和线路的泄漏电流仍会部分存在。"
-----------摘自北京院《住宅楼进线设置漏电保护设计要点》
回复
14楼
以下是引用dunyf在2003-12-26 21:31:00的发言:
你想证明什么观点呢?证明每台电脑是3.5MA吗?证明系数是0.6吗?你一方面说,“正常情况下会应小于这一数值”;另一方面又说“泄漏电流会逐渐增加”,是否矛盾?是否导致不可知论?
此外,兄弟所说“整定电流是正常泄露电流的2倍,属于国家标准”。我还在落实中,我还没查到该国家标准,只是看见手册有不同介绍。
回复
15楼
以下是引用dunyf在2003-12-28 20:41:00的发言:
大鼻山兄,请看:
兄弟这本规范,我还真的没见过;我看的是87年那个《漏电保护器》之类的老规范。而设计手册推荐是2~3倍的较多,有国标更好了。
回复
16楼
我一般2.5平方的BV线带六台
回复
17楼
出鬼了吧?怎么我前面的头像变得怪模怪样???
回复
18楼
<此贴子已经被作者于2004-6-27 20:39:29编辑过>此贴子已经被作者于2004-6-27>
回复
19楼
我们公司接了10台电脑,还有两台打印机。
回复
20楼
21楼说的情况是大量存在的,所以可以看出其实电脑的正常泄漏电流应该不大,而且容量也不会很
大,如果都考虑300W一台,那10台就是3000W,正常如果是16A的开关是不能承受的。不过我们设计
时总是应该保守一些的,我最多是接8台的(16A漏电,2.5方线)。
回复
21楼
1、应考虑电线的选型,不同品种泄漏电流不一样;
2、考虑电脑的泄漏电流;
3、要计算,一般带七台;
回复