一个配电线路(主开关为30mA的漏电断路器)最多允许多少台电脑同时工作?
hlcwddl
hlcwddl Lv.2
2003年09月13日 08:42:00
来自于断路器
只看楼主

大鼻山兄,请看: (GB13955-92)中5.3规定:“根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定动作电流。选择漏电保护器的额定动作电流时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常泄漏电流值,必要时可通过实际测量取得被保护线路和设备的泄漏电流值;选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2倍”。

大鼻山兄,请看:
<漏电保护器安装和运行> (GB13955-92)中5.3规定:“根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定动作电流。wutong100@dq
2003年09月13日 21:10:00
3楼
那位有这方面的实践经验?
回复
zx73
2003年12月17日 19:38:00
4楼
选1,没错
回复
江南小生
2003年12月18日 16:49:00
5楼
现在电脑的功率就不能一概而论,所以答案也很难确定
回复
liuhinly@dq
2003年12月19日 17:12:00
6楼
没有答案?
回复
大鼻山
2003年12月19日 19:42:00
7楼
这个问题本来很好,可惜选择项大小相差太近。
漏电开关动作电流要大于正常泄露电流的3倍;关键是正常普通电脑的泄露电流为多大?若是1MA/台,能带10台;若是3.5MA,只能带2台。(当然要计算电流也须满足)
式中的1或3.5数据请看工业与民用设计手册。

建议该帖子转移到“强电”。
回复
大鼻山
2003年12月21日 19:03:00
8楼
以前有朋友(好象是新疆的HZW MM)提到了这个问题
回复
dunyf@dq
2003年12月21日 20:31:00
9楼
RCD整定电流应大于正常泄露电流的2倍(国家标准),1台电脑允许泄露电流3.5mA,7台共24.5mA,考虑同期系数0.6,为14.7,14.7x2=29.4mA<30mA,比较合适。
回复
ljm
2003年12月21日 20:59:00
10楼
一般给电脑配电一个回路7台以内是最合适的
回复
lqhrjp
2003年12月23日 09:25:00
11楼
我接过6台 DPN
回复

相关推荐

APP内打开