22楼
第一次看到呢,以前只是设计过,
回复
23楼
间距好像窄了吧。
不利于充分利用。
回复
24楼
我也没看过这样的,不懂啊,只做设计
回复
25楼
方向都不对,真是的!
回复
26楼
方向没问题吧?你是说的止回阀吗?好好再看一下.
回复
27楼
不方便使用,火灾时如果消防车到达不了这里,所有的水泵结合器都不能用,应该分散布置
回复
28楼
还一个问题。。。。。。安全阀在井里 安全阀泄水的时候水往哪喷哦。。。。。。
回复
29楼
水泵结合器离墙太近了哦
回复
30楼
2张室外水泵结合器的安装基本上正确.位置是否合适应看总图,消防车取水后与它的连接应该越方便越好,而且不能被今后的停车位堵塞通道,更不能被堆放的杂物遮挡.尽量满足规范的要求.建议增加防止车辆误撞的保护架.
回复
31楼
说的是栓口方向不对
不便于消防车接水入口,应是平行墙面才是,靠墙那接口消防车如何接入?你要是能把充满水的消防水带完成90度,估计也没问题。
而且距离太近.想象一下消防车真正接水就知通不通过?如果栓口垂直于墙壁用墙壁式倒是可以.
个人认为楼上照片真正使用每个水泵接合器只有一个栓口能接消防车.
回复