2张室外水泵结合器,请指教。
alian226
alian226 Lv.7
2007年04月07日 16:56:18
来自于工地图片
只看楼主

第一张。

第一张。

1175936177872.JPG

免费打赏
zhangweien
2007年04月10日 17:07:30
12楼
你的阀门井的盖子只能用钢板自己加工了,想要把阀门打开或者关着时就比较麻烦了。
安装间距可以参照国标图集。
回复
zhangweien
2007年04月10日 17:08:37
13楼
水泵结合器的头应该平行与墙面安装。
回复
zhangweien
2007年04月10日 17:14:09
14楼
最左面的那个基本上没用。
消防水带连弯估计都转不了。
回复
zhangweien
2007年04月10日 17:19:17
15楼
国标图集水泵结合器的头中心间距为1米。现在不符合要求。
兄弟,拆了吧
回复
alian226
2007年04月10日 20:40:17
16楼
感谢楼上的各位大哥,请教两点:1、头部与墙平行安装具体是哪个规范要求?2、水泵结合器的头中心间距为1米,是国标上的要求吗?小弟欢迎大家继续指教。
回复
zhangweien
2007年04月11日 09:07:04
17楼
你自己想想,消防水带充满水时的转弯半径你要留出来。
头部与墙平行安装 、水泵结合器的头中心间距为1米,是国标图集。
回复
zhangweien
2007年04月11日 09:08:06
18楼
你要是能把充满水的消防水带完成90度,估计也没问题。
回复
shibushi1983
2007年04月11日 12:07:28
19楼
太密了
回复
acrewater
2007年04月12日 17:54:04
20楼
间距要考虑消防车的位置,安装见标准图集
回复
acrewater
2007年04月12日 17:59:07
21楼
看完图,说句实话,消防审查你是通不过啦!先整改吧!
回复