旧高层防烟楼梯间加压送风改造
leeyee
leeyee Lv.2
2012年09月18日 11:23:35
来自于通风排烟
只看楼主

本人遇到一个旧高层住宅,24层设有三合一前室,原设计防烟楼梯间开窗自然排烟,现要求改为加压送风,但楼已改好,且楼梯间无预留土建风道,若新增设土建风道并开孔,则对原建筑主体影响较大投资较高。我采取办法:将原楼梯间外窗全改为不开启,并在每层楼梯间外窗处加设边墙风机向室内鼓风,风机与楼内消防报警联动,火灾时全部开启,实现加压送风效果。请教各位是否可行?

本人遇到一个旧高层住宅,24层设有三合一前室,原设计防烟楼梯间开窗自然排烟,现要求改为加压送风,但楼已改好,且楼梯间无预留土建风道,若新增设土建风道并开孔,则对原建筑主体影响较大投资较高。我采取办法:将原楼梯间外窗全改为不开启,并在每层楼梯间外窗处加设边墙风机向室内鼓风,风机与楼内消防报警联动,火灾时全部开启,实现加压送风效果。请教各位是否可行?
免费打赏
fine_2009
2012年10月10日 10:55:22
12楼
单风机直灌式对于层数太多的应该不太合适。楼主的多个风机方案我认为是可行的,但应考虑象7楼说的问题应考虑,还应考虑不影响人员通行。另外,我认为没必要层层设置,隔个三到五层设一个应该就可以达到要求。
其实最根本的,无论什么方案,最后要能消防通过,所以消防部门的意思很重要。万不能等我们施工后他们才发话说不行。