旧高层防烟楼梯间加压送风改造
leeyee
leeyee Lv.2
2012年09月18日 11:23:35
来自于通风排烟
只看楼主

本人遇到一个旧高层住宅,24层设有三合一前室,原设计防烟楼梯间开窗自然排烟,现要求改为加压送风,但楼已改好,且楼梯间无预留土建风道,若新增设土建风道并开孔,则对原建筑主体影响较大投资较高。我采取办法:将原楼梯间外窗全改为不开启,并在每层楼梯间外窗处加设边墙风机向室内鼓风,风机与楼内消防报警联动,火灾时全部开启,实现加压送风效果。请教各位是否可行?

本人遇到一个旧高层住宅,24层设有三合一前室,原设计防烟楼梯间开窗自然排烟,现要求改为加压送风,但楼已改好,且楼梯间无预留土建风道,若新增设土建风道并开孔,则对原建筑主体影响较大投资较高。我采取办法:将原楼梯间外窗全改为不开启,并在每层楼梯间外窗处加设边墙风机向室内鼓风,风机与楼内消防报警联动,火灾时全部开启,实现加压送风效果。请教各位是否可行?
snail_yin
2012年09月18日 16:24:37
2楼
建议可以和消防局沟通过一下采用消防楼梯间顶部直接送风的方案。
回复
leeyee
2012年09月19日 10:36:25
3楼
你说的是直灌式加压送风吧,我的这个做法有些类似,也跟消防局沟通过,他们没明确表态。似乎直灌式加压送风的做法还处于灰色地带。
回复
leeyee
2012年09月21日 11:05:33
4楼
还有那位朋友设计过直灌式加压送风?交流下经验。
回复
aionyu
2012年09月21日 11:21:04
5楼
分层安装要单独设置排栅,设备固定也是个难点。。。估计排栅费就高达几万~~
然后设备维护也是个问题~不可能次次维护(月检/季检)都搭设排栅吧?高层外墙升降机估计没几个安装工肯上去~~还是搞个风道实际点~供楼主参考~

[ 本帖最后由 aionyu 于 2012-9-21 13:03 编辑 ]
回复
aionyu
2012年09月21日 13:02:14
6楼

明确地说规范没有说这种做法行或者不行,所以消防人员不会给你答复。消防灰色地带很多,主要是要靠自己全面性的考虑。楼主发帖这种做法我个人是很赞同的,三个臭皮匠嘛~~看看别人的回复,也自己思考下,这样对个人的经验修为其实也是一种积累。
回到本主题,理论上,分层是可以达到楼梯间加压的,但是还是那句,要考虑维护可行和安装可行性~~
个人的意见暂时想到这么多,供楼主参考~~
回复
dq119
2012年09月21日 16:57:08
7楼
有自然排烟,为什么要改机械防烟?

三合一前室必须单独正压送风,不能用楼梯间的送风代替。

如果一定要改,隔两层设一个风机也未偿不可,只要消防产品就可以用。可是防风沙和采暖怎么解决?






消防设计、施工技术探讨(新浪)微博:防火技术。欢迎@我!:
http://s.weibo.com/weibo/探一个讨&Refer=me_mark
回复
aionyu
2012年09月24日 09:51:30
8楼
超高了~所以要机械加压~
回复
xuwei988
2012年10月09日 13:02:05
9楼
超过50米的一类公共建筑防烟楼梯间和合用前室必须设机械排烟,对于改造项目,楼梯间直灌送风一般是允许的,但要注意应是多点送风,可参考一下《技术措施》,送风量要增加20%。不过合用前室是要每层送风的,你这个项目怎么弄法可是个头疼的问题。。
回复
xuwei988
2012年10月09日 13:05:07
10楼
我又看了一下你的题目,是旧高层住宅楼的改造,既然是住宅楼,只要建筑高度不超过100米,防烟楼梯间和合用前室都可以做自然排烟,24层高的住宅楼不应该超过100米吧。。如果是商住楼,按公共建筑的要求。
回复
zhichaocui
2012年10月09日 15:37:16
11楼
这样的老楼的改造,想经济又想效果好是很难实现的,,,如果它还是一类公建,建议楼主作图时在设计说明中写明“该施工图防排烟部分须经消防部门认可后再施工”,以免惹上不必要的麻烦,,,
回复

相关推荐

APP内打开