烧烤店净高3.5米,大梁550mm。面积为500平方米。大厅式的排烟量怎么设计?按换气次数 几次来计算?后附有烧烤店的图纸。

烧烤店净高3.5米,大梁550mm。面积为500平方米。大厅式的
排烟量怎么设计?按换气次数 几次来计算?
后附有烧烤店的图纸。
免费打赏
呵哈
2007年03月27日 10:20:44
2楼
后附有烧烤店的图纸。
回复
tanghuaping
2007年03月27日 14:28:59
3楼
可作为一个防烟分区60M3/H来计算.
回复
呵哈
2007年03月27日 15:15:11
4楼
第3楼 可作为一个防烟分区60M3/H来计算. ???不明白什么意思,怎么算?
回复
toplhc
2007年03月27日 16:42:09
5楼
是排烟吗?优先考虑自然排烟,可开启外窗大于500*0.02就可以不用机械排烟;如果需要机械排烟,则如楼上所言,按每平米60m3/h计算。

提换气次数干吗?如果是做通风的话可以适当考虑换气次数,这种项目我没做过,也很难计算,我估计应在10次以上

你是通风,还是排烟
回复
yahu1998
2007年03月28日 00:33:36
6楼
烧烤店的排烟应按实际烧烤炉的位置做局部排烟,避免油烟扩散,每个点位都要及时排走,局部和整体结合相结合效果更好;还要有合适的新风系统。
回复
youwei_hi
2007年03月28日 08:38:54
7楼
按照40次每小时的换气次数计算,其中局部排风罩排65%,其余由全面换气排风扇排出,补风按排风量的85%考虑.
回复
呵哈
2007年03月28日 10:15:59
8楼
是烧烤店的排烟!!!500平方米*60立方米/小时。平方米=30000立方米
这么大的风量,风机噪声会很大的。外墙没有地方放置的。。。
图中走道顶上已经让消防管占的很多位置,风管不能作太厚太宽的。
只有一面外墙(电梯侧的外墙)可安装排气扇,不太影响美观。
店内不吊顶的,只有中间走道吊顶的。
回复
bigchill
2007年03月28日 12:41:27
9楼


如果你是指消防火灾时的排烟,风机噪声是不考虑的,平时又不开。
若是指排烧烤时的热气,那是属于通风的范畴,可参考6,7楼提到的厨房通风的做法

如果是火灾排烟,可考虑将排烟风机放屋面(假设这个店的屋面就是室外),房间里只要开一个1.5平方米的排烟口就行,500m2我估计一个排烟口就能覆盖所有范围了,这样室内的风管可以做到最少。
若是用于排烤炉热气,那风管肯定少不了,兼顾风量平衡和室内空调的话情况就更复杂。
回复
呵哈
2007年03月28日 13:39:15
10楼
指排烧烤时的热气(烟气)!!!
主要是风量平衡、冷量要满足需要的!!!
谢谢各位!!!!!!
回复
toplhc
2007年03月28日 14:12:38
11楼


这属于通风范畴,500平米不可能全部是灶具等操作间,还包括用餐吧?

我觉得原则上是烧烤器具做局部排风,局部排风有相应的设计原则,建议参考简明通风设计手册。整个(用餐)大厅如果是仅通风考虑换气次数10次以上,如果有空调,可按人均新风量适当考虑
回复