师傅们救救急,关于电力电容补偿柜的使用问题!
wbpshwb
wbpshwb Lv.2
2007年03月14日 20:53:57
只看楼主

我是一名电工新手,我单位的630KVA的变压器使用了近半年,有功电度表和无功电度表的读数差别不大,从电费清单来看功率因素调整费用较高(一万多元),今天我发现电容补偿柜未投入使用(闸都未合上!电力施工队交给我们就未动过),请问各位师傅,我们功率因素调整费用高是否与此有关?另外我想问一下各位师傅,电容补偿柜什么时候用?怎样用?望师傅们抽出宝贵的时间给予解答小弟在此谢过!!

我是一名电工新手,我单位的630KVA的变压器使用了近半年,有功电度表和无功电度表的读数差别不大,从电费清单来看功率因素调整费用较高(一万多元),今天我发现电容补偿柜未投入使用(闸都未合上!电力施工队交给我们就未动过),请问各位师傅,我们功率因素调整费用高是否与此有关?另外我想问一下各位师傅,电容补偿柜什么时候用?怎样用?望师傅们抽出宝贵的时间给予解答小弟在此谢过!!
免费打赏
liuxuesheng-001
2007年03月16日 13:11:44
12楼
朋友你不必管那个设备是怎么运行的,他的设计方式,工作原理,元件选型你也不必搞清楚,你就想着找到施工的问问是不是可以投入使用,得到答复后然后把他的总开关合上,再调整到自动运行,看看你的401的总电流是不是有下降,要是有下降就说明他起了作用了。
无功补偿对于电力部门来说是节省电,对于用户来说是节省钱。知道了吗??
回复
shenzhen_aut
2007年03月16日 14:49:44
13楼
你遇到了这样的工程队?快叫老板向他们要赔偿吧!
如果是供电局的工程队,那就认倒霉啦。
电容柜在供电开始时,就应该和变压器同时投入使用,电容柜是全自动工作的。

请你按照这位网友说的办吧。

回复
chengyunqiu
2007年03月16日 15:04:09
14楼
你将电容柜投入运行后,观察自动补偿控制器工作是否正常,如果控制器上的显示常稳定在0.95~-0.99之间,就说明补偿正常了。也可以每隔7天抄表一次,记录有功和无功电度,只要有功电度除以无功电度大于等于2.30倍,可保证你公司不会被罚款,可能还有奖励呢!(0577-62877777-9315/9305)
回复
vlsa
2007年03月16日 15:42:50
15楼


回复
xqh62783988
2007年03月16日 15:44:10
16楼
你看电容补偿柜工作了没有,把转换开关打到自动位置,看控制器有没有工作,或怎么指示的,要还不行就可以联系13588939048
回复
gu7557500
2007年03月16日 16:21:01
17楼
功率因数过低的话,供电局对该用户的无功罚款.
补偿柜投入前检查是否正常。包括一、二次保险、电容、交流接触器等等,都正常工作就可以合上刀闸,看补偿柜是否投运。如不投运看用手动档可以,如可以说明自动补偿器坏,跟换就可。如手动档没用检查二次保险,或线路有问题请相关人员检查。
回复
zzgjs
2007年03月16日 17:03:10
18楼
如果大功率低功率因数的设备较多的话,无功功率肯定很大,因此,不进行功率补偿,当然无功损耗加大,电都白白浪费了,人家照收你的钱,还要罚款,多划不来
回复
guo.lin
2007年03月16日 17:30:00
19楼
以下是引用xyzsyp在2007-03-15 13:27:19.0发表的内容:
无功功率补偿的基本原理:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;感性负荷释放能量时,容性负荷吸收能量。这样感性负荷吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。纯电感负载的电流滞后电压90度,纯电容的电流超前电压90度,可见电容中的电流与电感中的电流相差180度,它们能相互抵消。
正常情况下移相电容器组的投入和退出应根据系统无功负荷潮流或负荷功率因数以及电压情况决定,当功率因数低于0.85时投入,超过0.95且有超前趋势时退出。
一定要监视自动是否正常。最好不手动补偿。过补偿时无功表也记量。
回复
wangbanguo1979
2007年03月16日 18:37:08
20楼
电容器的也不是任何时候都可以投入的,电容器的工作环境温度应<40度,否则电容器易发生故障甚至爆炸!
回复
www678
2007年03月16日 18:50:51
21楼
呵呵,还等什么.看一下柜子电容等,电压谐波还好合格吗.,,投呵...
回复

相关推荐

APP内打开