师傅们救救急,关于电力电容补偿柜的使用问题!
wbpshwb
wbpshwb Lv.2
2007年03月14日 20:53:57
只看楼主

我是一名电工新手,我单位的630KVA的变压器使用了近半年,有功电度表和无功电度表的读数差别不大,从电费清单来看功率因素调整费用较高(一万多元),今天我发现电容补偿柜未投入使用(闸都未合上!电力施工队交给我们就未动过),请问各位师傅,我们功率因素调整费用高是否与此有关?另外我想问一下各位师傅,电容补偿柜什么时候用?怎样用?望师傅们抽出宝贵的时间给予解答小弟在此谢过!!

我是一名电工新手,我单位的630KVA的变压器使用了近半年,有功电度表和无功电度表的读数差别不大,从电费清单来看功率因素调整费用较高(一万多元),今天我发现电容补偿柜未投入使用(闸都未合上!电力施工队交给我们就未动过),请问各位师傅,我们功率因素调整费用高是否与此有关?另外我想问一下各位师傅,电容补偿柜什么时候用?怎样用?望师傅们抽出宝贵的时间给予解答小弟在此谢过!!
免费打赏
yangtieqiang
2007年03月15日 11:59:34
2楼
是和电容补偿柜有关,它起到把无功转化为有功的作用.
电容补偿柜要一直处在合闸状态下,这样才能把无功转化为有功.
回复
zmhaax
2007年03月15日 12:07:58
3楼
只要你们的供电系统开启正常后就应该开启无功补偿设备!
合上总闸后开启控制器!
回复
xyzsyp
2007年03月15日 13:02:23
4楼
肯定有关系了
回复
xyzsyp
2007年03月15日 13:27:19
5楼
无功功率补偿的基本原理:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;感性负荷释放能量时,容性负荷吸收能量。这样感性负荷吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。纯电感负载的电流滞后电压90度,纯电容的电流超前电压90度,可见电容中的电流与电感中的电流相差180度,它们能相互抵消。
正常情况下移相电容器组的投入和退出应根据系统无功负荷潮流或负荷功率因数以及电压情况决定,当功率因数低于0.85时投入,超过0.95且有超前趋势时退出。
不对的敬请指正!!!
回复
han_1980
2007年03月15日 13:58:25
6楼
功率因数过低的话,供电局会加收电费,你将补偿柜投入使用就行了,自动补偿
回复
trs222
2007年03月15日 15:08:00
7楼
你可以根据公司去算哈
P=3UICOS&当你需要的功率一定
如果COS&小的话.
你消耗的电流自然就大了
有功功率就多哈
回复
jq_chai
2007年03月15日 20:02:37
8楼
功率因数过低的话,供电局会罚款。一般情况下需要功率印数在0.95以上。低于0.95供电公司就会采取加收费用的形式来调整。无功补偿必须投入,如果匹配的话集中补偿是可以解决掉这块费用的。
回复
hpower
2007年03月15日 20:40:07
9楼
兄弟你把电容柜的开关合上,将补偿柜投入使用就行了,他会根据功率因素自动补偿!!
回复
wbpshwb
2007年03月15日 22:05:21
10楼
多谢师傅们的解答!!!
回复
songjie2007
2007年03月16日 09:27:37
11楼
你把电容柜的开关合上,将补偿柜投入使用就行了,控制器会根据功率因素需要自动补偿!!
回复