我是一名电工新手,我单位的630KVA的变压器使用了近半年,有功电度表和无功电度表的读数差别不大,从电费清单来看功率因素调整费用较高(一万多元),今天我发现电容补偿柜未投入使用(闸都未合上!电力施工队交给我们就未动过),请问各位师傅,我们功率因素调整费用高是否与此有关?另外我想问一下各位师傅,电容补偿柜什么时候用?怎样用?望师傅们抽出宝贵的时间给予解答小弟在此谢过!!
我是一名电工新手,我单位的630KVA的变压器使用了近半年,有功电度表和无功电度表的读数差别不大,从电费清单来看功率因素调整费用较高(一万多元),今天我发现电容补偿柜未投入使用(闸都未合上!电力施工队交给我们就未动过),请问各位师傅,我们功率因素调整费用高是否与此有关?另外我想问一下各位师傅,电容补偿柜什么时候用?怎样用?望师傅们抽出宝贵的时间给予解答小弟在此谢过!!
22楼
学到东西了
回复
23楼
供用电营业规则
第四十一条 无功电力应就地平衡。用户应在提高用电自然功率因数的基础上,按有关标准设计和安装无功补偿设备,并做到随其负荷和电压变动及时投入或切除,防止无功电力倒送。除电网有特殊要求的用户外,用户在当地供电企业规定的电网高峰负荷时的功率因数,应达到下列规定:100千伏安及以上高压供电的用户功率因数为0.90以上。其他电力用户和大、中型电力排灌站、趸购转售电企业,功率因数为0.85以上。农业用电,功率因数为0.80以上。
如果没有达到功率因数的要求,且已经接电的用户,其电费就有一项功率因数补偿电费,收取方法国家有规定
回复
24楼
先打开电容柜检查一下柜内原件是否完好,然后合上主刀闸,检查转换开关到自动档,随后长按无功补偿控制器上的菜单键,检查设置将功率因数设置在0.95-1,将时间设置在20-60S就可以正常运行了。
回复
25楼
电容补偿是补偿用户超过供电方规定的无功用电量,当然与功率因素调整费用有关,我建议先用无功自动投补类装置。
回复
26楼
在用电高峰期电压低时电容投运,负荷轻电压过高时电容退出.
回复
27楼
像你说的情况一定是电容的问题,电感性元件的工作性质是电压超前电流90度,也就是说要想在一个电周期内让电感元件工作,就需要一定的电能先在电感元件两端形成其基本工作的电压,电压形成了,电流才通过了,元件才算工作.而当电压减小到等于和小于其两端的基本电压后,储存在电感元件中的电能还会释放给电网,这就在线路上浪费电能.下个周期依然如此.有了电容就不一样了,当电压小与其两端电压欲向电网放电时,电容器的电压给补上了,避免了无须的浪费.
动力电容补偿贵有手动补偿和自动补偿.现在安装的多为自动补偿.自动补偿要根据自动补偿器说明书调整符合你的要求的参数,一般为设定你电容的工作电压,功率因数在什么时候退出,有多少路电容,投入时间间隔,总进线电流达到多少时投入等,然后就可以合闸投入运行了,当然基本电器元件得没有问题了,向接触器\熔断器\避雷器等,这个你是知道的.电容的投切会根据你的设置自动进行投切了.
如果为手动控制一般就比较费事了,要根据柜盘上的功率因数表进行开关投切,规定功率因数大于0.92,小于等于1最理想,如果保证月平均因数在0.98左右,供电局会给你们单位反钱的,无功表也就走得少了.
回复
28楼
长知识了
回复
29楼
又是一个马大哈........
回复
30楼
请照此兄办理,准行,OK,
回复
31楼
每个单位的电力电容器如均不投入,线路电流将加大,发电厂的励磁机也需加大励磁,也就增大了发电的成本。所以供电局要罚款。一般情况下功率因数低于0.85罚,高于0.95奖,但应注意避免超过1。且在电源电压超过420v时应退出电容器,否则影响电容寿命。
回复