备用电源开关问题
前頭山人
2012年08月31日 15:10:00
只看楼主

我公司有一台发电机和三台变压器,其中发电机和1#变压器的电源要用作所有三台变压器低压侧的备用电源。我的方法是把发电机和这台变压器的某个400A出线分别经过电缆送到发电机附近某变压器室,通过一个电源切换柜内的双投闸刀,然后通过断路器分出三条出线,分别用电缆拉到3个变压器室,低压柜上有双电源切换闸刀,切换后可以供给各变压器使用。现在领导为了节约电缆,要求直接通过单向闸刀切换,也就是说,这根电缆既要通过发电机给1#变低压供电,又可以通过1#变给电耗切换柜供电。直接用四把单向闸刀来控制。可行吗?我觉得这样安全隐患很大,我怎么去说服领导呢?

