两个小区供热,A区为3w平米室内均采用散热器采暖,B区为18w平米室内均为地暖,A区换热站采用板式换热器,B区为一次水直供机组,为节省成本现在想将A区的一次回水作为B区的一次给水,方法是否可行,如果可以的话改造的时候需要注意什么,谢谢高人指点
两个小区供热,A区为3w平米室内均采用散热器采暖,B区为18w平米室内均为地暖,A区换热站采用板式换热器,B区为一次水直供机组,为节省成本现在想将A区的一次回水作为B区的一次给水,方法是否可行,如果可以的话改造的时候需要注意什么,谢谢高人指点
2楼
应该可以,你可以找个专门做
技术服务的公司干呀,省事又省心的,我给你个电话吧:0631-5622020
回复
3楼
思路可以,有一些设计和运行调节的方面的问题需要考虑。有问题可联系我qq779361633
回复
4楼
如果这样A区供暖水温度定在多少?供回水温差是不是太大了!两个区供热负荷比值接近1:6 实际供回水温差相差倒是不多都定为15度,但是流量比也是1:6了,A区回来的水还能有多少热量能利用的,实际散热器采暖回水55-60度就不错了,再换热利用几乎不能实现。
回复
5楼
B区是一次水直供,而且是地热,温度不能太高了
回复
6楼
你是想节约哪部分成本?首先要找到成本高的原因,是大马拉小车?还是循环流量太大?机组效率低?或者别的原因。不同的原因要用不同的方法。
你想将A区的一次回水作为B区的一次给水,一般情况下比较麻烦,不建议这样做,而且由于总负荷不变,这样未必能节能。可以考虑给B区加一个板换的方法比较好。
4楼说的原因是要好好考虑的,很好的意见。
回复
7楼
你的方案是可行的,你首先要把A区供热循环泵更换,增加循环管路的流量,保证B区所需要的流量,更换补水泵来定压,提高供回水压力,保证回水压力高于B区顶点压力0.1MPa。
回复
8楼
理论上看是比较可行,关键是流量要匹配,一般散热器采暖供回水温差在20~25,地板辐射采暖一般为供回水温度在50/40。这样导致采用散热器采暖的区域总负荷应该为采用地板辐射采暖的区域总负荷的2.5倍左右,这样才能使流量相同,并且保证散热器区域回水在50~60℃左右。
只有这样才不会出现大马拉小车的现象!
回复
9楼
你的想法不可行,首先A区的回水是循环利用的,B区用了后还是要回到A区的话,水温要低很多,这样就必须加大A区的板换换热面积,或者提高A区一次侧的温度,不然将严重影响A区的供水温度的。A渠的流量肯定是满足不了B区的要求,所以也节省不了成本的。
回复
10楼
同意楼上看法。根本不可行
回复
11楼
做成功的概率太低了