今天刚发现这个论坛,之前根据网上资料:每立方米负荷按W0=75W/m³计算。 1、若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2; 2、若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1; 3、若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0; 4、若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);
1、若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
2、若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
3、若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
4、若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);
5、冷库制冷机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
算出来的冷风机型号总是和我们领导算出来不一样,要么小一号,要么大一号,不知道怎么回事,希望哪位前辈可以指点迷津啊~~~~