根据GB50052要求,一级负荷有双重电源供电,灯具自带蓄电池是否满足一级负荷的供电要求?蓄电池可作为应急电源这里只讨论灯具的负荷是否满足,不涉及动力。如题!

根据GB50052要求,一级负荷有双重电源供电,灯具自带蓄电池是否满足一级负荷的供电要求?

蓄电池可作为应急电源

这里只讨论灯具的负荷是否满足,不涉及动力。

如题!
免费打赏
iamcmh
2012年08月21日 14:56:35
2楼
满足!

民用建筑电气设计规范
13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
1 当建筑物 消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。
当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。
4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。
回复
老盖
2012年08月22日 08:57:50
3楼
当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。——————这个不理解:灯内附电池一般都是灯具自己就地转换了,设专用回路的意义是什么?
回复
tangshuhua
2012年08月22日 15:13:55
4楼
消防负荷都是专用回路供电。多规和高规上都有相关说明。

主要是怕影响消防负荷的正常使用。
回复
bbsled001
2012年08月22日 20:31:16
5楼
满足!

民用建筑电气设计规范
13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。 www.suruiled.com
4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座
回复
tangshuhua
2012年08月23日 08:46:28
6楼
上次在群里发次信息,有不同意见,这次很统一呀!
回复
intertu
2012年08月29日 10:01:46
7楼
我也不知道怎么搞啊!求解啊1!