现状:原来设计时是所有电缆电缆沟敷设,现在电缆沟经常积水,想改成电缆桥架敷设,这样原来的电缆长度不够,重新换电缆不可能,造价太高,只能在一头接。用什么办法能解决接电缆的问题,保证安全,经济?
现状:原来设计时是所有电缆电缆沟敷设,现在电缆沟经常积水,想改成电缆桥架敷设,这样原来的电缆长度不够,重新换电缆不可能,造价太高,只能在一头接。用什么办法能解决接电缆的问题,保证安全,经济?
22楼
最好用分接相~
我公司有这产品~
需要的话联系h609520@126.com
回复
23楼
中国电气:http://www.cdq.cc
中国电气投资合作 :http://www.cdq.cc/zhaoshang/index.asp
回复
24楼
用电缆附件-中间接头.
回复
25楼
用热缩电缆中间头即可,有一定的防水性,泡在水里不成问题,我们做的高压热缩电缆中间头泡在水里都没问题。
回复
26楼
我想问一下,你换成桥架敷设后,桥架路径如何?可能的话采取冷缩中间头,就是成本高点。
回复
27楼
这种那里有卖的,呵呵。有机会用一下。
回复
28楼
现在电缆部分路段要直埋敷设,低压的,目前不知道低压冷缩(热缩)电缆接头使用情况怎么样?
回复
29楼
回楼上:热缩电缆接头我们做过,使用3 年多了,一点问题都没有。
回复
30楼
好想做法有点路后了咯
回复
31楼
电缆沟你考虑坡度了吗?做了排水口考虑了吗?
在排水口做铁丝网了吗?
如果这些问题再加上去,还可以用上吧?
你到底是用的电缆直接埋地,还是电缆沟。即然是电缆沟,没有考虑排水?
回复