室外工程电缆保护管连接问题
qq_1412648557968
2014年12月29日 16:23:24
只看楼主

室外工程电缆保护管我们图纸要求是镀锌钢管DN100和80,弱电部分还有50的。查规范图集都没有说如何连接,只是说不能焊接。网上说有用大一号的钢管然后两端焊接,那么套管和保护管的缝隙如何处理呢?还有说用承插的,还有说用专门接头,专门接头是什么接头啊,请各位大神指导

室外工程电缆保护管我们图纸要求是镀锌钢管DN100和80,弱电部分还有50的。查规范图集都没有说如何连接,只是说不能焊接。网上说有用大一号的钢管然后两端焊接,那么套管和保护管的缝隙如何处理呢?还有说用承插的,还有说用专门接头,专门接头是什么接头啊,请各位大神指导
这次可以了
2014年12月31日 10:39:47
2楼
路过学习下
回复
xuzisheng2006
2014年12月31日 13:16:04
3楼
用专用的抱卡里面用防潮防水棉缠绕就ok了
回复
kjh0502
2014年12月31日 14:17:33
4楼
钢管就用直接头焊接啊
回复
yao987
2015年01月02日 17:01:02
5楼
参考室外水管的做法吧。
好像是用法兰连接。
回复
zhongcongli
2015年01月02日 17:48:40
6楼
可以和设计沟通一下,现在常用的是承插式热浸塑钢管,这种管材既满足防腐要求,又兼具钢管机械强度要求。
回复
xpmhs
2015年01月02日 18:24:44
7楼
管接头,套丝!
回复
y806099267
2015年01月02日 19:07:58
8楼
通丝管箍连接
回复
红谷
2015年01月03日 08:46:56
9楼
学习学习:D
回复
lingxuct
2015年01月03日 10:52:23
10楼
镀锌钢管不宜焊接,镀锌钢管需要接长时,一般以不损伤管子内面的镀锌保护为主(个层焊接加防腐),小规格管子是用大一档的套在二根管子的接头外面,外套管与内层管子电焊固定,焊接处做防腐。

但到了DN100及以上规格的管子时,大一档的管子不能紧贴保护管,引起固定的难度,可以把保护管截一段,顺长度方向切开,扩大管径,再套在管子连接处(会产生一条缝隙,可用其他镀锌金属填补),再用电焊固定(管子的外表面焊接,焊接处做防腐)。
回复
wh_5790
2015年01月04日 15:03:53
11楼
涨姿势了。