关于电缆与架空线连接的问题
tt89185518
tt89185518 Lv.2
2014年03月21日 10:29:24
只看楼主

铜芯低压电缆上杆和铝芯导线连接,如果电缆铜端子怎么和架空线连接呢?

铜芯低压电缆上杆和铝芯导线连接,如果电缆铜端子怎么和架空线连接呢?
shiyanchangdzy
2014年03月21日 10:52:05
2楼
用铜铝过渡连接管加绝缘导线连接就行,我们这就是这么连接的。
回复
tt89185518
2014年03月21日 11:02:29
3楼
shiyanchangdzy 发表于 2014-3-21 10:52 用铜铝过渡连接管加绝缘导线连接就行,我们这就是这么连接的。铜铝过渡连接管是双头铜端子?
回复
一指慢
2014年03月21日 11:27:49
4楼
tt89185518 发表于 2014-3-21 11:02 铜铝过渡连接管是双头铜端子?铜铝过渡连接管是一端铜管一端铝管。另也可用铜铝鼻子。
回复
tt89185518
2014年03月21日 15:04:53
5楼
一指慢 发表于 2014-3-21 11:27 铜铝过渡连接管是一端铜管一端铝管。另也可用铜铝鼻子。如果用铜铝鼻子怎么连接呢
回复
lingxuct
2014年03月21日 16:07:43
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-3-21 16:09 编辑

铜芯电缆只能压铜鼻子,架空线往往是钢芯铝绞线,不能直接对接。

在架空线上接一根钢芯铝绞线,与电缆连接一头压一只“铜铝鼻子(DTL-xx平方)”,铜铝鼻子的铝管压钢芯铝绞线,铜头与电缆上铜鼻子用螺丝压紧(高低压都需如此做)。
回复
tt89185518
2014年03月21日 17:30:17
7楼
ccc___ 发表于 2014-3-21 16:07 铜芯电缆只能压铜鼻子,架空线往往是钢芯铝绞线,不能直接对接。在架空线上接一根钢芯铝绞线,与电缆连 …现在架空线基本都是绝缘导线,你的意思是架空线用铜铝鼻子,然后铜电缆用铜鼻子,最后用螺丝拧在一起?
回复
lingxuct
2014年03月22日 08:12:50
8楼
tt89185518 发表于 2014-3-21 17:30 现在架空线基本都是绝缘导线,你的意思是架空线用铜铝鼻子,然后铜电缆用铜鼻子,最后用螺丝拧在一起?也不是全部需要这样做,我说是架空线为钢芯铝绞线时的做法。高压10KV架空线用绝缘导线,如果芯线也是铝的话,可以同样做法,当然,绝缘导线上需要用线夹,引线也可以用绝缘导线。
回复
ttiiee
2014年03月22日 08:15:21
9楼
假如电缆是铜芯 3*240型号的电缆,架空线是150截面的绝缘铝绞线,电缆端用DT-240铜端子,架空线端用DTL-150铜铝端子,直接接上,外面用热缩管缩好就行了
回复
lbh871211
2014年03月22日 08:41:31
10楼
:):):):):)
回复
xintaijuedingyiqie
2014年03月22日 08:46:56
11楼
铝绞线出用一个铜铝夹板,铜导线用铜鼻子,用罗栓压紧即可。
回复